自耦降压启动电路故障,如图中时间继电器出现故障,变压器一直处于工作状态?

自耦降压启动电路,如图中时间继电器坏掉,一次启动KM3KM4和QSA就会一直处于工作状态,二次KM5不工作。
怎样接线才能在时间继电器坏掉的情况下:一次启动也不一直工作
谢谢

1、单纯接线无法达成以上效果;
2、临时启动方法:可以用一个常开开关和一个交流接触器代换时间继电器,手动模拟时间继电器动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-03-16
使用带瞬动触点的时间继电器,将时间继电器瞬动常开点和延时断开点串入到KM3和KM4中,KM1或KM2工作后,先行给时间继电器供电,时间继电器得电后,常开点闭合,M3和KM4才能得电,延时时间到达后先延时断开M3和KM4,再延时闭合KA1。好处是时间继电器不动作则无法启动,时间继电器正常工作而KA1不动作,则延时断开启动程序。
第2个回答  2020-02-11
接线不能实现,可以考虑将时间继电器换成电流时间转换装置。
这种产品有电流转换和时间转换双重特性,简单说就是电流或时间达到指定值,会强行转换,避免你说的故障。
由于市面上类型较多,功能有所不同,若选择时请看清区别。
第3个回答  2020-02-11
如果要临时应急可以在KT1-1这个触点上并联一个常开按钮开关,手动控制启动时间