混凝土现浇楼板转换层梁板底L型空调飘板出现裂缝?

混凝土现浇楼板转换层梁板底下连接一道高1.5米厚度10cm的L型空调飘板,在总长65米两端支座交接处都出现裂缝,并且在浇筑后一个月就出现裂缝,而地下室梁,剪力墙都没有出现裂缝,这是什么原因?应该怎么处

该裂缝形成原因可能是由于楼板的支座负筋施工时被踩踏,或布置不到位导致的。可请专门的检测单位确定原因,再有准对性的采取措施。如果仅考虑到使用上的要求——不渗水即可,那么可采用切割机沿裂缝切割成V字切口,然后清槽注胶。4mm的裂缝,那可能要确认一下混凝土的强度是否满足要求,看是否需要加固处理。如果不想处理,按上面提到的方法防渗处理就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-14
水泥砂浆掺801胶,801胶为水用量的10%,贯缝高出楼板表面5㎜
第2个回答  2013-06-14
呵呵 你可以叫物业的来 看看啊 最好是修补一 下哦
第3个回答  2013-06-14
1、楼板混凝土强度的原因; 2、楼板厚度的原因; 3、板顶负筋配置情况如间距、保护层厚度(施工是否踩下造成负筋向下偏移)的原因; 4、施工中有模板下沉及早期受荷情况(混凝土龄期未到,过早拆模受荷施工上面楼层)。 5、温度引起的收缩裂缝;
处理:
一、楼板表面裂缝: 1、将表面裂缝清理干净,提前浇水湿润。 2、用1:1水泥砂浆贯缝,砂采用中砂过筛为细砂,1:1水泥砂浆掺801胶,801胶为水用量的10%,贯缝高出楼板表面5㎜。 3、待贯浆初凝固后,浇水养护。 4、贯缝终凝后,用砂纸打磨与楼板表面一致。二、楼板透缝: 1、楼板透缝采用局部小面积开展,待方案可行后方可大面积执行。 2、同楼板表面裂缝中的1、2。 3、距第一次贯缝结束后,第二、第三次贯缝间隔时间不少于24小时。 4、贯缝终凝后,将缝四周用砂浆加高5㎝,进行贯水试验,如果不透水进行大面积推广。5、如果出现透水现象,我方对透缝部位进行详细标识记录,待装饰阶段对透缝进行防水处理,防水处理主要采用1㎝防水砂浆抹面。本回答被网友采纳