机械排烟系统由哪些部分组成?

如题所述

机械排烟系统由防烟垂壁、排烟口、排烟道、排烟阀、排烟防火阀及排烟风机等组成。

(1)排烟口 一般尽可能布置在防烟分区的中心,距最远点的水平距离不能超过30m。排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间最小的水平距离小于15m。排烟口平时处于关闭状态,当火灾发生时,自动控制系统使排烟口开启,通过排烟口将烟气及时迅速排至室外。排烟口也可作为送风口。板式排烟口由电磁铁、阀门、微动开关、叶片等组成,如图3-23所示。

图3-23 板式排烟口

板式排烟口的工作原理如下:

1)自动开启:发生火灾时,自动开启装置接收感烟(温)探测器通过控制盘或远距离操纵系统输入的电气信号(DC 24V)后,电磁铁线圈通电,动铁心吸合,通过杠杆作用使棘轮、棘爪脱开,依靠阀体上的弹簧力,棘轮逆时针旋转,卷绕在滚筒上的钢丝绳释放,于是叶片被打开,同时微动开关动作,切断电磁铁电源,并将阀门开启动作显示线接点接通,将信号返回控制盘,使排烟风机联动等。

2)远距离手动开启:当火灾发生时,由人工拨开BSD操作装置上的荧光塑料板,按下红色按钮,阀门开启。

3)手动复位:按下BSD操作装置上的蓝色复位按钮,使棘爪复位,将摇柄插入卷绕滚筒的插入口,按顺时针方向摇动摇柄,钢丝绳即被拉回卷绕在滚筒上,直至排烟口关闭为止,同时微动开关动作复位。

(2)排烟阀 应用于排烟系统的风管上,平时处于关闭状态,火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心输出DC 24V电源,使排烟阀开启,通过排烟口进行排烟。如图3-24所示。

图3-24 排烟阀

(3)排烟防火阀 安装在排烟系统管道上或风机吸入口处,兼有排烟阀和防烟阀的功能,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,并起阻火隔烟作用的阀门。

排烟防火阀平时处于关闭状态,需要排烟时,其动作和功能与排烟阀相同,可自动开启排烟。当管道气流温度达到280℃时,阀门靠装有易熔金属温度熔断器而自动关闭,切断气流,防止火灾蔓延。

(4)排烟风机 也有离心式和轴流式两种类型。在排烟系统中一般采用离心式风机。排烟风机在构造性能上具有一定的耐燃性和隔热性,以保证输送烟气温度在280℃时能够正常连续运行30min以上。排烟风机装置的位置一般设于该风机所在的防火分区的排烟系统中最高排烟口的上部,并设在该防火分区的风机房内。风机外缘与风机房墙壁或其他设备的间距应保持在0.6m以上。排烟风机设有备用电源,且能自动切换。

排烟风机的启动采用自动控制方式,启动装置与排烟系统中每个排风口连锁,即在该排烟系统任何一个排烟口开启时,排烟风机都能自动启动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答