用万用表转到电流毫安档,可以直接用表笔测量通电中的电流互感器两线端子吗?这样算不算开路?

如题所述

打消你的顾虑
电流互感器在工作的时候,它的二次侧是没有开路的。你的万用表搬到毫安档的位置去测量电流互感器二次侧的任何位置不会造成开路,你的万用表也测不出什么电流来。因为电流互感器的5安电流在主回路中流动,你用毫安档去并接测量根本不起作用。追问

那要怎么才能测量电流互感器二次侧的电流?因为二次线在电流表上,就是想知道二次侧流过电流表的电流有多少(不用钳形表的方法)。
是不是要把二次线从电流表上卸下,接到万用表两个表笔上才能测量?

追答

如果你认为接到电流互感器二次侧电流表的读数不准,最好换一个新的电流表在停电状态下接上去。虽然电流互感器在停电后将万用表搬到电流档再串入回路也可测量电流互感器二次侧的电流毕竟那样不很安全。(如果你确实想用万用表测量电流互感器二次侧的电流,方法是:将电流互感器停电,如果是指针式万用表,它的最大电流只有5安,如果该电流互感器二次侧的电流大于5安,你是无法测出实际值的,所以最好不要用指针式万用表测量。将数字式万用表的档位搬到交流A档,将电流互感器的二次侧任意位置开路,将万用表的两个表笔串到开路的两侧,特别要将两个表笔牢固地接在回路中,防止开路危及人身安全和烧坏互感器,一切完备后电流互感器才可送电进行观察测量)
还有不懂的,继续提问。

追问

在互感器工作的时候,如果我用导线在互感器和电流表之间的端子排上把二次短接掉,这时候电流表是不是应该没有数值了?是不是相当于把电流表短接了?

追答

要么短接电流互感器二次侧的的K1 K2(即短接电流互感器二次侧的两出线端子),要么短接电流表的进出接线柱,这两只情况才是短接电流表。

追问

假如短接用的这根导线本身是一个可调节的电阻,当这个电阻阻值为0时相当于纯导线,这时电流表变为0;当这个电阻阻值和电流表内阻一样时,是不是相当于和电流表并联了?这样的话电流表的读数应该变为正常的一半了?如果继续加大电阻,当电阻大于电流表内阻很多的时候,电流表的读数是不是又会变大,越来越接近正常读数,相当于电流表把这个电阻给短接了?可以这样理解吗?

追答

理论上可以这样解释。但滑动变阻器的阻值只有变为无穷大的时候电流表才能变为正常值。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-24
若在连接表笔前就在互感器原线圈通电!这就是次级开路!是不允许的!你若接好了表笔在通电就不是开路!但你的毫安表量程要足够大!追问

我的意思是,这个互感器已经通电了,在工作状态,并不是说互感器次级线圈是断开状态,而是已经接在电流表上了,我用万用表表笔去接触电流表接线的两个螺丝,就好比用电笔去接触断路器上接线的螺丝一样。

追答

这是并联了!不算开路!但你测的只是分流电流值!

第2个回答  2013-05-24
先接线再通电 这样就行了
不要在通电的情况下直接去量
第3个回答  2013-05-24
在回路中的电流互感器输出必须预先跟测量终端设备连接起来,就是说你在通电前就必须把互感器二次输出与你的电流表笔连接好,务必保证接触良好,否则通电瞬间电流互感器的副边出现高压,危及安全。