规程规定电动机的运行电压可以偏离额定值-5%或+10%而不改变其额定出力

规程规定电动机的运行电压可以偏离额定值-5%或+10%而不改变其额定出力,为什么电压偏高的允许范围较大?

关于电压偏离额定值对电动机运行的影响,概括起来说,原因有以下两点:
(1)电压偏高运行对电动机来说比电压偏低运行所处条件要好,造成不利的影响少。
电压偏低时,定子、转子电流都增加而使损耗增加,同时转速降低又使冷却条件变坏,这样会使电动机温升增高,此外,由于力矩减小,又使启动和自启动条件变坏。
诚然,电压增高由于磁通增多使铁耗增加,升高一点温度对定子绕组温度是有影响的。可是,由于定子电流降低又使定子绕组温度降一点,据分析,铁芯温度升高对定子绕组温度升高的影响要比定子电流减小引起的温降要小一些,因此,总的趋向是使温度降低一些的。至于铁芯本身温度升高一点,无关紧要,对电动机没有什么危害。电压升高引起力矩的增加,则极大的改善了起动和自启动的条件。至于从绝缘的角度来说,提高10%的电压,不会有什么危险,因绝缘的电气强度都有一定的余度。
(2)采用电压偏离范围较大的规定,对运行来说,比较易于满足要求,可能因此就可避免采用有载调压的厂用变压器。不然,范围规定得小,即使设计上不采用有载调压厂用变压器,也得要求运行人员频繁地调整发电机电压或主变压器的分接头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-26
在电压偏高的时候电动机额定工作电流会减小,而偏低时额定工作电流会增大电流增大电动机发热会烧毁的