11问答网
所有问题
谁知道火灾自动报警系统设计规范与施工及验收规范里面,手动报警按钮的功能算“火灾报警”还是“火灾确认
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-18
手动报警按钮的通常功能是火灾报警。在主机的自动状态下,配合火灾报警探测器的动作可以作为火灾确认的条件之一。如同一区域的按钮和一个或者两探测器同时动作可以认定为火灾确认。
追问
请问有相应的规范作为依据吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/22F2SvM4q.html
其他回答
第1个回答 2013-05-22
两次探测器报警和一次手报报警都属于“火灾确认”
第2个回答 2013-05-20
属于火灾确认,因为只有发生火灾时才会手动去报警!
第3个回答 2013-05-19
手报算报警装置,报警触发器。
一般在控制器编程时,只要手报按下就应该确认为是火灾,这和普通烟温感是有点区别;
烟温感一般是防火区内或防火区间任意两个动作才算确认为火灾。
这样的原因是手报的误报率小。
追问
一般我们也这么理解,请问有相应的规范条款作为依据吗?,谢谢。
追答
没有全部注明,不过可以参考《火灾自动报警系统设计规范》第六章内容。
本回答被提问者采纳
相似回答
火灾
现场
报警按钮
在火灾当中作用大吗?
答:
进行手动报警。火灾现场
报警按钮的
作用是:(1)
手动报警按钮手动报警按钮
是由现场人工确认火灾后
,手动
输人报警信号的装置。有的手动报警按钮内装配有手报输人模块,其作用是
与火灾报警
控制器之间完成地址及状态信息(手报按钮开关的状态)编码与译码的二总线通信。另外,根据功能需要,有的手动报警按钮带有电...