关于西门子脉冲输出的问题

搞不懂西门子PLC中。PTO/PMW(SMW 8 / SMW78)周期数值范围,PMW(SMW70 / SMW80)脉冲宽数值范围和PTO(SMD72 / SMD 82)脉冲计数值 是什么意思?比如想得到一秒3000个脉冲的,要怎么设置呢?
为什么我设定了,改变PTO脉冲数值,频率却没变。。。。。。求高手指导下

一个正常的PTO脉冲程序我们需要设置3个参数,一个是确定脉冲条件,一个是给定脉冲周期,一个是脉冲数,
如果有你资料的话,你会发现好像参数很多,很复杂,其实很多都是给PMW脉冲和多段脉冲设置的,发送PTO脉冲还是很简单的,以Q0.0发脉冲为例:

第1个参数:SMB67: 用来设置脉冲时基单位:1ms或者1us,多段还是单段,如果只是单段的话,就2个选择:16#85:(时基为us)16#8D(时基为1ms)。

第2个参数:SMW68:用来设置脉冲周期时间,也就是多长时间一个脉冲,单位为第1个参数设置的时基,必须为>2的数。(比如10,如果时基选择16#85,那么就是10us一个脉冲,如果选择16#8D就是10ms一个脉冲)好理解吧?

第3个参数:SMD72:这个就是要发送的脉冲数量了。
有了周期,数量,时基。一个基本的脉冲程序就OK了~~
如有疑问,可以继续问~~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考