实验室检测出钢筋不合格,是不是再加倍取样送检就可以啊,不用直接退厂吧?

如题所述

  实验室检测出钢筋不合格,是不是再加倍取样送检就可以啊,不用直接退厂吧?
  答 :
  ①.热轧光圆钢筋试验结果评定
  (1)屈服强度 、抗拉强度、 伸长率均符和相应标准规定的指标。
  (2)复验与判定应符合GB/T2101规定。作拉力试验的2根试件中,如有一根试件的屈服点 、抗拉强度、 伸长率三个指标中有一个指标不符合规定标准时,即为拉伸性能不合格。取双倍数量复检;在第二次拉力试验中,如仍有一个指标不符合规定,不论这个指标在第一次试验中是否合格,拉伸性能试验项目判定不合格,即该批钢筋为不合格。
  ②.热轧带肋钢筋试验结果评定
  1)屈服强度 、抗拉强度、 伸长率均符和相应标准规定的指标。
  2)复验与判定符合GB/T17505规定,作拉力试验的2根试件中,如有一根试件的屈服点 、抗拉强度、 伸长率三个指标中有一个指标不符合规定标准时,即为拉伸性能不合格。取双倍数量复检;在第二次拉力试验中,如仍有一个指标不符合规定,不论这个指标在第一次试验中是否合格,拉伸性能试验项目判定不合格,即该批钢筋为不合格。
  ③.实验室检测出钢筋重量不合格,不允许再加倍取样送检,直接退货吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-17
第一次取的不合格,就需要加倍取样,然后再去送检,这次检验合格就可以算合格,能用;还是不合格的话,果断退场。
第2个回答  2013-06-17
对于工程的原材料质量检验,试验是一种可信度很高的手段,一般工程使用材料都要高于材料的容许值。如果在试验中有不合格的材料,当然会给人们心理上的不安。如果即使勉强通过,难道你心里会安逸吗?
第3个回答  2013-06-17
加倍复试,再不合格就该退场了。