建筑…石砌体勾缝

有哪些要求?有哪些通病存在,施工过程注意事项有哪些?

一、砂浆配合比试配、调整与确定砂浆试配时应采用工程中实际使用的材料;应采用机械搅拌。搅拌时间,应自投料结束算起,对水泥砂浆和水泥混合砂浆,不得少于120s;对掺用粉煤灰和外加剂的砂浆,不得少于180s。按计算或查表所得配合比进行试拌时,应测定砂浆拌合物的稠度和分层度,当不能满足要求时,应调整材料用量,直到符合要求为止。然后确定为试配时的砂浆基准配合比。试配时至少应采用三个不同的配合比,其中一个为基准配合比,其他配合比的水泥用量应按基准配合比分别增加及减少10%。在保证稠度、分层度合格的条件下,可将用水量或掺加料用量作相应调整。二、石砌体砌筑要点片石砌体应采用铺浆法砌筑。砌筑石砌体时,第一层石料必须采用坐浆法砌筑,并将大面向下。基础层的转角处、交接处应用较大的平片石砌筑。砂浆必须饱满,叠砌面的粘灰面积(即砂浆饱满度)应大于80%。片石砌体宜分皮卧砌,各皮石块间应利用片石自然形状经敲打修整使能与先砌片石基本吻合、搭砌紧密;片石应上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立片石中间填心的砌筑方法(石料夹层);中间不得有铲口石(尖石倾斜向外的石块)、斧刃石(尖石向下的石块)和过桥石(仅在两端搭砌的石块),见图13-29。图1、铲口石、斧刃石、过桥石片石砌体的灰缝厚度宜为20~30mm,石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填塞砂浆后用碎石块嵌实(不得采用卵石或漂流石嵌实),不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。三、石砌体质量石砌体质量分为合格和不合格两个等级。石砌体质量合格应符合以下规定:1.主控项目应全部符合规定;2.一般项目应有80%及以上的抽检处符合规定,或偏差值在允许偏差范围以内。石砌体工程主控项目:1.石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。抽检数量:同一产地的石材至少应抽检一组。砂浆试块抽检数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。检验方法:料石检查产品质量证明书,石材、砂浆检查试块试验报告。2.砂浆饱满度不应小于80%。抽检数量:每步架抽查不应少于1处。检验方法:观察检查。3.石砌体的轴线位置及垂直度允许偏差应符合表13-42的规定。石砌体的轴线位置及垂直度允许偏差 表13-42
项次项目允许偏差(mm)检验方法片石砌体料石砌体基础墙毛料石粗料石细料石基础墙基础墙墙、柱1轴线位置20152015151010用经纬仪和尺检查,或用其他测量仪器检查2墙面垂直度每层 20 20 107用经纬仪、吊线和尺检查或用其他测量仪器检查全高 30 30 2520
表 1抽检数量: 墙体外侧:每6m抽查1处,每3处延长米,每道墙体但不应少于3处;墙体内侧:按具有代表性自然墙体抽查10%,但不应少于3处。 石砌体工程一般项目规定:1.石砌体的一般尺寸允许偏差应符合表13-43的规定。石砌体的一般尺寸允许偏差 表13-43
项次项目允许偏差(mm)检验方法片石砌体料石砌体基础墙基础墙基础墙墙、柱1基础和墙砌体顶面标高±25±15±25±15±15±15±10用水准仪和尺检查2砌体厚度+30+20-10+30+20-10+15+10-5+10-5用尺检查3表面平整度清水墙、柱-20-20-105细料石用2m靠尺和楔形塞尺检查,其他用两直尺垂直于灰缝拉2m线和尺检查混水墙、柱-20-20-15-4清水墙水平灰缝平直度-----105拉10m线和尺检查
表 2抽检数量:(4m高以内)每20m抽查1处,每3处延长米,但不应少于3处;内侧墙面,按具有代表性的自然墙体抽查10%,但不应少于3处。2.石砌体的组砌形式应符合下列规定:(1)内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置;(2)片石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块。抽检数量:墙体外侧,(4m高以内)每20m抽查1处,每3处延长米,但不应少于3处;墙体内侧,按有代表性的自然墙体抽查10%,但不应少于3处。检验方法:观察检查。四、砌体勾缝及养护 1、砌体勾缝,除设计者规定以外,一般可采用凹缝、凸缝或平缝。浆砌较规则的块料时,可采用凹缝。2勾缝砂浆强度不应低于砌体砂浆强度,一般主体工程不低于M10,附属工程不低于M7.5。流冰和严重冲刷部位应采用高强度水泥砂浆。 3、石砌体勾缝应嵌入砌缝内约20mm深。缝槽深度不足时,应凿够深度后再勾缝。干砌片石勾缝时,应嵌入砌缝20mm以上。 4、干砌片石护坡、锥坡的勾缝,宜待坡体土方稳定后进行,除设计有规定外,一般可做平缝。 5、浆砌砌体,应在砂浆初凝后,洒水覆盖养生7~1d.养护期间应避免碰撞、振动或承重。砌筑工程常见术语: 清水墙:是指表面墙面不加其他覆盖装饰面层,只作勾缝处理,保持墙体本身质地的一种作法; 通缝:是指上下层块料的搭接长度小于或者等于块料横向长度的1/5—1/4(片石搭接长度不小于150mm),称之为通缝;重要检查项目: 1、材料检查:片石规格是否符合
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考