变电站的结构设计与设备布置一般具有如下要求:

①建筑物底层的附属10 kV变电站不需分室,变压器及高低压开关柜可同层同室布置,仅需保持特定间距,具有专有建筑物的35 kV独立变电站应按照功能分层分室布置;

②变电站的室内布置应紧凑合理,便于运行人员的操作、检修、试验与巡视,开关柜安装位置应满足最小通道宽度要求,并适当考虑发展及扩建要求;

③分室布置变电站应合理布置站内各功能室的位置,高压配电室与高压电容器室相邻,低压配电室与变压器室相邻,低压配电室应便于出线,控制室位置应便于运行人员的工作与管理;

④高低压配电室的设施应符合安全与防火要求,站内不允许采用可燃材料装修;

⑤高低压配电室、电容器室及变压器室的门应向外开,相邻两配电室的门应双向开启;

⑥高低压配电室、电容器室、变压器室及主控室应设置防范雨、雪、蛇、鼠等从门、窗及缆沟入室的设施。

扩展资料

维护要点

1、高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的维护

多雾、尘污及积污绝缘子上有积雪,会降低支柱绝缘子的绝缘性能,其表面会发生闪络,严重者还会发生高压电对地的短路事故,直接影响供用电。

维护高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的清洁,可用毛巾(绝对禁止采用棉纱纱头)揩擦绝缘子去除尘污,之后再刷涂一层绝缘硅胶油。

2、隔离开关操作机构的维护

户外式隔离开关经常受到风、霜、雨、雪、雾的影响,工作环境差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,一般应具有破冰能力和较高的机械强度。若操作机构不灵活,或操作者在寒冷的天气下操作不利索,将会造成“要断电一时断不了”的危急局面,很可能会使事故进一步蔓延扩大。

操作机构应操作灵活,重视隔离开关日常的维护保养,要做到:①轴承座密封,座内润滑脂清洁,无杂质侵入,保证良好的润滑状态;②转轴及其手动操作箱内机构运转灵活,无障碍卡阻;③交叉连杆联动机构调整适当,联动灵活。

3、跌落式高压熔断器防止误跌落

冬季风大,对于装配不良、操作马虎、未合紧的熔断器,一遇大风,稍受振动就会造成误跌落。因此,在装配时应注意适当调整熔丝管两端钢套距离,使之能与固定部分的尺寸相配合;操作时应试合数次,观察配合情况,可用绝缘棒触及操作环并轻微晃动数次,检验确定合紧便可。

4、变压器运行中的正常油位与补油

变压器油枕上装有油位表,用来监视油位是否正常。油位的高低除了与变压器运行温度、负荷轻重、油箱渗漏等情况有关外,还与环境的温度有密切的关系。冬季户外气温低,往往使油位低于油位表的低限刻度,油位不正常时,应及时加油。

对运行中的变压器补油,应注意补油前将重瓦斯保护改接至信号装置,防止误跳闸;补油后要检查瓦斯继电器,及时放出气体,24 h无问题才能将重瓦斯保护投入。禁止从变压器下部放油阀补油,以防止变压器底部污物进入变压器体内。

参考资料来源:百度百科-变电站

参考资料来源:百度百科-变电所

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-09
全户内高压线走地下的变电站,靠近居民楼是完全没有什么安全问题的。110千伏变电站国家规定离居民楼是10米(国家标准比国际标准更为严格)。
1、 按国标防火要求的距离不应小于3米: 据国标《建筑设计防火规范》(GB50016-006
)第5.2.2条,10KV及以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。

2、 按最新行业标准住宅电气设计规范对防噪声、防辐射的要求不宜小于20m。
据行业标准《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)条文解释中第4.2.3条的解释。

变电站只会产生低频的电磁场,像身边的手机基站、广播电视塔、雷达这些属于高频 对身体伤害大一些。变电站的只会产生的低频电磁场比你家的无限路由器、手机、冰箱、电视、电磁炉等等家用电器都要低。

 小区里建变电站的原因:
  随着城市的发展,新建的变电站只有进入居民区,才能把电力输送到附近的居民家中,满足居民的用电需要。这就像在社区附近设置公交车站一样,深入到社区,才能满足周边居民的用电需求。

  变电站简介:变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发
  出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和
  变压器。按规模大小不同,小的称为变电所。变电站大于变电所。变电所:一般是电压等级在110KV以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的“升压、  降压”变电站。
第2个回答  2015-09-24

    小区里建变电站的规定:
    随着城市的发展,新建的变电站只有进入居民区,才能把电力输送到附近的居民家中,满足居民的用电需要。这就像在社区附近设置公交车站一样,深入到社区,才能满足周边居民的用电需求。、

    变电站简介:变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。

    变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的称为变电所。变电站大于变电所。变电所:一般是电压等级在110KV以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的“升压、降压”变电站。

第3个回答  2015-08-11
1,一般的小变电所的界定不是很清晰的, 只是指的是大型的变电站必须要离500米以上的。
2,在购买房屋的时候最好离变电站变电所都远点, 大型的就要离1000米以上, 小的也要避开。或者一般住宅都有环评报告,里面对居住区内的变电所和住宅的距离有明确规定的。
第4个回答  2020-12-23
目前国家规定100KV以上的供电设施,其建设必须通过环保部门的行政许可。其中环保考察指标主要包括电场、磁场、无线电干扰及噪声四大块内容。

在居民区设立的供电设施,要通过环保行政许可,必须达到这些标准:工频电场强度不超过4千伏/米;磁感应强度不超过0.1毫特斯拉;无线电干扰方面,其中110KV的工程不超过53分贝,500KV的工程不超过55分贝;噪声影响则要求昼间不超过55分贝,夜间不超过45分贝。只要这几个指标达标,在环保上,对于相关设备与建筑之间的距离没有严格的要求。