格力空调内机挂式机 打开制冷 上下扫风的扇叶不动 正常制冷1分钟后自动停止制冷显示H6

这是啥么情况怎么修啊

首先检查空调连线有没有问题,特别是连接外机的那条反馈线,假如这条线断了或接触不良机子能开机但没反馈给主板分钟后外机就会停止的。
第二,你说导风不行。检查导风马达问题和电压有没有,不然就是电路板问题。只能换板或改板了
用点心分析每个问题,先检查简单在从复杂入手,不要畏惧问题,不然就会觉得很困难会把问题复杂化
给点信心自己…追问

其他都正常就哪个上下转动的扇叶不动 我想要么是电机坏了要么是电机线插头脱落或者接触不良了 我在网上查了下最接近 如果电机坏了就要找专门的的人修了 接线不良的话我该怎么拆开??我的是格力KFR-35GW/K B1-N1 是要整个内机拿下来还是直接可以不拿下来拆开

追答

打开内壳就什么都看见了,你是开机就不动还是开机按遥控扇叶不动呢?如果开机可以摆动按遥控没反应有可能是遥控问题,如果开机就不动就机子问题。这时候你就要找人修了,要万能表检测的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-27
第2个回答  2016-04-27
帮你查了一下,H6错误代码是室内机风扇无反馈信号故障,可能是主板故障,也有可能是风扇电机故障,还有就是风扇叶片卡起不转,你可以取下外罩在断电的情况下,手动转下内机风扇,然后开机试式,也可以用断电复位的方式多测试下,如果不是这个问题多半是主板问题,实在不行,还是让格力售后维修吧,
第3个回答  2016-04-04
清理里面的垃圾,冰块,不行就去修
第4个回答  2016-04-12
缺少制冷剂,