总闸这样接线有什么问题?

新房装修,电工拉线时出线在接右边的,听到泥水师傅说经常跳闸,这几天发现出现接在左边了,会有什么影响吗?

是三条火线,一条零线,不是地线。三条火线接到总闸上边进线端,零线另外接一个接线端子,也可以直接连接。
1.5MM可承受单相电负荷为:1650W 2.5MM可承受单相电负荷为:2750w 4MM可承受单相电负荷为:4400w ( 如果用三相电还可以承受更大负荷)
家庭用电总闸一般情况下63A的空开就足够了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-10
这样连接就跳过了漏电保护器,这样就没有了漏电保护的功能。漏电保护空开经常调整说明线路有漏电现象,需要检查排除的,这样做就是掩耳盗铃,空开虽然不跳闸了,但是危险隐患还在,为了人身安全,尽快检查排除的好。
第2个回答  2019-09-10
这样接线是跳过了漏电保护,可以正常使用,但失去了漏电保护的功能,发生触电不会跳闸。本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-09-10
出线接左边,漏电不会跳闸,接右边才具备漏电保护,装修使用的电器工具一般功率都比较大,你这总闸才20A的,太小了!跳闸很正常。