柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定:纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm。
偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋;圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置。
在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。
钢筋锚固:
钢筋锚固长度规范:在混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。
即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。
Ⅳ级钢筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ级钢筋差,用在普通混凝土结构中并不合适,也不经济。
59页里面的e节点布置。《国家建筑标准设计图集:混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)(11G101-1)》适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架—剪力墙和部分框支剪力墙等结构施工图设计。
以及各类结构中的现浇混凝土楼面与屋面板(有梁楼盖及无梁楼盖)、地下室结构部分的墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。书中包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、墙、梁、楼面与屋面板(有梁楼盖及无梁楼盖)等构件的平面整体表示方法制图规则和标准构造详图两部分内容。
扩展资料:
此外,当带肋钢筋公称直径大于25mm时,锚固长度应乘以1.1的修正系数。
在地震区域,根据地震等级乘以另一个系数:一级和二级地震等级的系数为1.15;在第三阶段,系数为1.05;在第4级,系数是1。
在计算中充分利用混凝土中的纵向抗压钢筋时,锚固长度不应小于相应的抗拉锚固长度的70%。
在纵向受拉普通钢筋的端部采用吊钩或机械锚固措施时,包括吊钩或锚端在内的锚固长度(投影长度)可达基本锚固长度的60%。
以上就是钢筋锚固长度的计算方法。一般施工图设计说明部分对钢筋锚固长度有要求,可根据图纸要求进行校核。
本回答被网友采纳