70平方毫米的电缆能耐多少电流?

我有一台多级水泵电机是315KW的,电缆时矿用橡套电缆,70平方毫米的,电机启动电流是额定电流的3.2倍,我想知道70平方毫米的电缆瞬间最大能承受多大电流,我想把电机换成450KW的,1140V,电流在260左右,按照额定电流4-7倍的话在1000多个电流,瞬间承受1000多个电流,这样70平方毫米的电缆能承受了吗?70平方毫米的电缆瞬间最大能承受多少,不知道看到问题的你明白了没有?

70平方毫米的电缆能耐175A的电流。

1、当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安。

2、当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安。

3、当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。

在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),减少导线内的电能损耗。

扩展资料

影响电缆载流量的外部因素:

1、合理排列,加大线缆间距

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12
  电缆短时间通过大电流,不会引起发热,70平方铜线载流量200A左右。
  电线电缆:电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套,被称为裸线。电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成,通常使用铜(导电性能良好)或铝(成本较低)。
第2个回答  2014-09-04
电机启动时,电缆短时间通过大电流,不会引起发热,所以不必考虑。不过70平方铜线载流量200A左右,需要更换更粗的电缆追问

我是两根70平方毫米的电缆并联的,能正常使用吗?

追答

两根并联可以正常使用。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-09-04
有70的电缆吗?如果铜的话220安左右吧