混凝土芯样要求的高径比是多少

芯样尺寸偏差及外观质量超过下列数值时,不得用作抗压强度试验:
⑴ 经端面补平后的芯样,高径比H/b小于要求高径比的0.95或大于1.05时
“要求高径比”到底是多少?我没看到规范当中有提到具体数值或者计算方法。
求大神指点!

要求高径比就是1:1呀,
若直径100mm(量两次取平均值修约到0.5mm),补平后高度也应是100mm(量一次修约到1mm)
当高度大于105mm或小于95mm的时候,不能作为抗压试验,这是新标准新增规定的
跟据骨料粒径,允许使用小直径芯样,但直径不得低于75mm,当然高径比也要符合上述规定。