电气配管螺纹连接时使用的跨接线是什么规格的?

规范中说:镀锌钢管或可挠金属电线保护管,应用专用接地线连接,不得采用焊接连接地线。那镀锌线管采用什么接地线呢?

1、根据标准图集《钢导管配线安装 03D301-3》中要求:电气配管螺纹连接时使用的跨接线,应该用铜芯软导线,截面4mm2.

2、如图所示:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-28
一般用圆钢或扁钢,圆钢直径根据钢管直径选择,25mm钢管使用6mm圆钢,32mm钢管使用8mm圆钢,40-50mm钢管使用10mm圆钢,70-80mm钢管使用12mm或以上圆钢。
扁钢一般为25mm*4mm规格 均使用接地卡固定追问

镀锌线管规范要求是不允许用圆钢焊接的,镀锌钢管或可挠金属电线保护管,应用专用接地线连接,不得采用焊接连接地线。那镀锌线管采用什么接地线呢?我就想问一下这个专用的接地线应该用什么规格的

追答

圆钢 或扁钢 或软铜线

第2个回答  2015-06-06
跨接线应选用BVR 4㎜²铜线。本回答被提问者采纳