检验批容量?GB50300-2013

从2014年6月1日开始,使用新版资料软件做资料。里面有一个检验批容量怎么写?主体结构中:模板、钢筋、混凝土等检验批容量,分别怎么计算填写。有没有详细介绍这个(检验批容量)的规范资料等等?

新的统一标准目前是咱们广大资料员比较迷茫头疼的。我也参加了一些培训,买了一些相关的书籍。下面我来给大家根据我的学习来分享一下。如有不详之处请见谅。不喜勿喷谢谢!


这是我最近刚刚购买的《恒智天成公司出品的统一标准配套的范例书》,

我结合书里面的:模板安装检验批质量验收记录为例给大家说一下。

我们看下面这个表格:

我们看到检验批容量这一栏书里面给出了——梁:25件、柱35件、板:42间。下面的主控项目里面的第一项为什么实际抽样书里面给的是13处呢?

是这样计算的——

梁:25件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定16-25,最小抽样数量取3处;

柱:35件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处;

板:42间,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处;

由此得出:梁检查3处,柱检查5处,板检查5处,所以按照13处来实际抽查。

我们看下面书里面的给出的填写说明也写得很清楚:

因为“模板安装检验批质量验收记录”这张检验批里面的验收项目同时涉及到了,梁、板、柱。所以相对比较复杂,希望我的分享能够帮助大家。


对于提问者提出的:对于钢筋、模板 不同结构部位又怎么计算检验批容量?

培训的建筑行业专家老师是这样回答的:钢筋可以按照批次或者型号来计算。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-12
检验批容量指的是该检验批所代表的批量,比如安装100件普通开关的检验批容量就是100件,验收规范规定抽查数量比如是10%,应抽查为10件,实际抽查10件,也可加大抽查数量,后边的合格率等就容易了,如此类推。追问

对于钢筋、模板 不同结构部位又怎么计算检验批容量?

第2个回答  2014-11-26
各施工验收规范里有,比如砌体的GB50203-2011里规定,每一检验批不超过250m³。装饰装修GB 50210-2011规定室外抹灰500--1000m²,室内是50间(大空间为30m²),那么室外抹灰的检验批容量就是1000m²。好像《质量检查员考试用书》、《建造师考试用书-建筑专业实务》之类的里面很全。有需要可以查。
第3个回答  2014-11-24
钢筋的检验批容量可以写钢筋的型号(该部位所使用的各种钢筋),混凝土检验批容量可以写该部位浇筑的方量。