电力安装工程中的柱变工程指什么?

如题所述

北京爱普电力工程公司是一家送变电承包三级电力安装公司,专注于电力管井隧道、电力报装增容改造、配电室工程、临时用电、城市道路照明施工安装工程。热线4007708166

柱变由油浸式变压器、低压出线柜、避雷器、导线、混凝土电杆、绝缘子、金具及铁附件、混凝土预制品构件组成。施工方法:
①10kV配电变压器台架的安装
大多数是使用双杆柱上安装变压器(容量小于500kVoA),两杆的间距为2m,变压器在杆上倾斜不大于20mm,配电变压器台架用两条2.4m的槽钢固定于两电杆上,台架距地面不低于2.5m,台架倾斜不应大于台高的1/100。变压器脚底与台架用4根螺丝上紧,同时变压器的高、低压柱头要加装防尘罩,变压器要悬挂警告牌。另外安装铁件均需镀锌,并且100kVoA以上的变压器要安装一台隔离开关。
②跌落式熔断器的安装
配电变压器的高、低压侧均应装设熔断器。高压侧熔断器的底部对地面的垂直距离不低于4.5m,各相熔断器的水平距离不小于0.5m,为了便于操作和熔丝熔断后熔丝管能顺利地跌落下来,跌落式熔断器的轴线应与垂直线成15%~30%角。低压侧熔断器的底部对地面的垂直距离不低于3.5m,各相熔断器的水平距离不小于0.2m。
③避雷器的安装
影响配电变压器运行的外界因素大部分来自雷电事故。因此,变压器装设防雷装置,应选用无间隙合成绝缘外套金属氧化物避雷器,其工频电压耐受能力强,密封性好,保护特性稳定。
④接地装置
接地装置的地下部分由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体一般采用4根长度为5m的40mm×4mm的扁钢,垂直接地体采用5根长度为2.5m的50mm×50mm×5mm的角钢分别与水平接地每隔5m焊接一处。水平接地体在土壤中埋设深为0.6~0.8m,垂直接地体则是在水平接地体基础上打入地里的。接地引上线采用40mm×4mm扁钢,为了检测方便和用电安全,用于柱上式安装的变压器,引上线连接点应设在变压器底下的槽钢位置。
⑤引落线与主体要求
新建和改造配电变压器的引落线均应采用多股绝缘线,其截面应按变压器的额定容量选择,高压引落线与抱箍、掌铁、电杆、变压器外壳等距离不应小于200mm,高压引落线间的距离在引线处不小于300mm,低压引落线间的距离及其它物体的距离不小于150mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-21
室外安装的变压器,两根电杆中间一台变压器。