热电阻的接线方法

第一次接热电阻,放线(线是埋在地下的)的时候放错了,本来是要放三芯线的我放了两芯线,热电阻接两线的话温度不对,请问这有什么办法解决吗(不加线的情况下解决)?
热电阻上只有两个电线端。有一根备用的也是两芯的,但可能不是一样长所以接上去有很大的误差。
子的那种。

如果有备用的电缆可以借用一芯。追问

有一根备用的也是两芯的,但可能不是一样长所以接上去有很大的误差。

追答

对,最好一样长的。有使用屏蔽层代替的,误差更大.
如果可能建议你想办法修剪成一样长

追问

那如果三根线有一根不一样长(我的意思是长的那根单独接,两根一样长的并一起接)可以吗?

追答

这样可以试试.但估计还有偏差.
还有一个办法,如果能将有将热电阻转换成DC24V 4~20mA的模块,可以放到热电阻接线盒里面的那种。如果控制室端可以接收4~20mA型式的信号,两线制就更简单了。
当然也有一体化的4~20mA输出的热电偶,可以直接买到成套产品。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考