国标4*185+1*95的电缆,1米含有铜质量是:7.457公斤
计算方法如下:
1米电缆紫铜体积=4×185÷100×100+1×95÷100×100=835立方厘米
1米这个电缆紫铜质量=835×8.93=7456.55克/米=7.457公斤/米
扩展资料:
做导线的是紫铜,紫铜密度是8.930克/立方厘米。
求一米电缆含铜量,就是计算一米电缆含紫铜的体积,再乘以密度,就得到质量。
因为算体积,需要算导线截面积,再乘以长度100厘米,紫铜体积单位是立方厘米,否则容易算错。
紫铜的导电效果非常好,所以做导线,选择紫铜,是价廉物美的。
紫铜又名红铜就是铜单质,因其颜色为紫红色而得名。各种性质见铜。
紫铜因其具有玫瑰红色,表面形成氧化膜后呈紫色,故一般称为紫铜。它是含有一定氧的铜,因而又称含氧铜。
参考资料来源:百度百科-密度表
参考资料来源:百度百科-紫铜
有7-8KG重。4X185十1X95的电缆线,总等效截面积是 185x4+95x1 = 835mm2,每米的体积就是 835x10^-6x1=835x10^-6m3;铜的比重按照8.9吨/m3计算,这些铜的重量大约是 835x10^-6x8.9 = 7.43kg。
扩展资料:
电缆安全与保护
安全要求
1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。
2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。
3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
4.电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
5.直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
保护措施
随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆保护提出的更高要求,电缆保护套管是采用聚乙烯PE和优质钢管经过喷砂抛丸前处理、浸塑或涂装、加温固化工艺制作而成。它是保护电线和电缆最常用的一种电绝缘管。
因为具有绝缘性能良好、化学稳定性高、不生锈、不老化、可适应苛刻环境而被广泛得以应用。
使用电缆保护套管保护电缆可以达到如下优势:
1、良好的耐腐蚀,使用寿命长,可在潮 湿盐碱地带使用。
2、阻燃、耐热性好,可在130度高温下长期使用而不变形,遇火不燃烧。
3、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层,能辊快电缆工程建设进度。
4、电缆保护套管无论是管材还是管件都具有一定柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
5、具有良好的抗外界信号干扰性能。
6、内壁光滑,不刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式,方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩,又防止泥砂进入。
参考资料来源:
本回答被网友采纳有7-8KG重。4X185十1X95的电缆线,总等效截面积是 185x4+95x1 = 835mm2,每米的体积就是 835x10^-6x1=835x10^-6m3;铜的比重按照8.9吨/m3计算,这些铜的重量大约是 835x10^-6x8.9 = 7.43kg。
额定电压(k V)外径(mm)重量(kg/km)
0.6/1 26.0 1940
1.8/3 25.0 1940
3.6/6 29.0 2302
6/10 31.0 2322
本回答被网友采纳