后浇带模板拆除后再如何支撑

施工方未经批准擅自拆除后浇带模板,应采取怎样的补救措施 谢谢!

后浇带采用独立支撑形式,即模板工程施工同时设置后浇带独立支撑系统,后浇带两侧模板拆除时不影响后浇带独立支撑系统,拆除后浇带两侧模板时保证后浇带的结构不受扰动。

后浇带两侧支撑架拆除时后浇带独立支撑系统不得拆除,直至满足设计要求混凝土浇筑完成方可拆除。

(1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙板可做成凹形或多边凹形的断面。

(2)沉降后浇带的钢筋应贯通,伸缩后浇带钢筋应断开,梁板结构的板筋应断开,但梁筋贯通,若钢筋不断开,钢筋附近的砼收缩将受到较大制约,产生拉应力开裂,从而降低了结构抵抗温度应力的能力。不同断面上的后浇带应曲折连通。

(3)后浇带砼浇筑,一般应使用无收缩砼浇筑,可以采用膨胀水泥也可采用掺和膨胀剂与普通水泥拌制。砼的强度比原浇筑砼提高一个级别。

(4)施工质量控制,后浇带的连接形式必须按照施工图设计进行,支模必须用堵头板或钢筋网,槽口缝接口形式是在模板上装凸条。浇筑砼前对缝内要认真清理、剔凿、冲刷,移位的钢筋要复位,砼一定要振捣密实,尤其是地下室底板更应认真处理,保证砼自身防水能力。

(5)后浇带处第一次浇筑留设后,应采取保护性措施,顶部覆盖,围栏保护,防止缝内进入垃圾、钢筋污染、踩踏变形,给清理带来困难。

(6)后浇带两侧的梁板在未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。

扩展资料

根据国家标准《混凝土结构工程施工规范》第2.0.10条,后浇带的定义是:为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带。

后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。

后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。

现行规范《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010)》、《地下工程防水技术规范(GB50108-2008)》及不同版本的建筑结构构造图集中,对后浇带的构造要求都有详细的规定:

1、后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。

2、后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。

3、后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。

4、后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010)》规定是45天后浇筑;《混凝土结构构造手册第三版中国建筑工业出版社》规定是28天。



参考资料来源:百度百科-后浇带

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-09

(6)后浇带两侧的梁板在未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护[6] 。

扩展资料:

一般来说后浇带两边的支撑模板须在后浇带补浇的混凝土强度达到100%后一同拆除。

1、后浇带把连续体系结构变成临时悬挑结构,当模板支撑拆除以后原来梁、板的配筋可能无法满足要求从而导致梁根部开裂(跨度越大越容易开裂)。

2、若施工过程中在后浇带附近临时放置机械、堆放材料,在没有模板支撑的情况下产生的荷载可能会超出梁的承受能力导致梁面开裂甚至破坏梁结构。

3、拆了模板在梁端加钢管支撑的情形,事实上这样做也难以保证质量的,因为无法确保支撑的严密和牢固。

后浇带的混凝土浇筑应该在其两侧混凝土龄期至少60天后进行,混凝土强度等级宜较其两侧混凝土高一个等级,并应该采用补偿收缩混凝土进行浇筑,其养护时间不少于15天。

参考资料:百度百科-后浇带

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-21
  目前施工中比较常用的方法有三种:
  (1) 不拆除模板,但是在模板设计与搭设时必须考虑在后浇带处单独搭设以便于将来梁、板混凝土达到一定强度后将其它满堂脚手架拆除,留下后浇带部分的模板和支撑。(理论上要求梁、板混凝土的强度达到100%才能拆除)。这样后浇带处的支撑设计就要考虑到荷载的取值必须满足这部分支撑独立复合的要求,对模板和支撑采取必要的观测和维护措施此种办法能够使后浇带处混凝土不因拆除模板而被扰动,产生不利的破结构受力要求坏。
  (2) 待两侧梁板混凝土达到一定强度后拆除模板,但在后浇带处必须及时回顶,辅助相应的加固措施。
  (3) 在施工过程中有的工程发现模板满堂支撑架体若在后浇带处分开支设,由于后浇带留臵时间较长,在拆除满堂脚手架时对后浇带处支撑影响较大,工人的操作难以保证后浇带处支撑系统独立完好。

  后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。
第3个回答  2013-05-28
1、在施工操作方面:
浇混凝土时的脚手架实际是用来支持上部结构的,到砼养护期后允许拆除是一般多拆除,再用于以上层次,室内支撑用的钢管脚手架也不符合装饰时用的脚手架要求,室内装饰用的满堂脚手架在装饰时重新搭设。室外脚手架在浇注砼时搭设可以一直用到砌筑和装饰。
2、在费用计算方面:
浇混凝土时的脚手架(钢管支撑)包括在模板工程内,砌筑和装饰脚手架单独计算。如室内装饰需搭设满堂脚手架的,就可以计取满堂脚手架费用。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-05-28
在后浇带两侧重新支撑脚手架即可,到后浇带浇筑完混凝土,达到强度要求再拆除。