温度后浇带什么时候浇筑?

如题所述

一般后浇带分伸缩型后浇带和沉降型后浇带,三角形后浇带在混泥土收缩基本稳定以后浇筑一般在混泥土,浇筑完毕60天以后才可以进行,陈将行后交代在建筑沉降基础稳定以后再浇筑,一般在主体工程完成后的30天就可以浇筑了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-08

后浇带保留时间一般不少于一个月。在此期间,收缩变形可完成30%~40%。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低(但应为正温度)时段,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成后浇带部位混凝土结构薄弱。

扩展资料

接缝处理

(1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙板可做成凹形或多边凹形的断面。

(2)钢筋是保持原状还是断开,这要由后浇带的类型来决定。沉降后浇带的钢筋应贯通,伸缩后浇带钢筋应断开,梁板结构的板筋应断开,但梁筋贯通,若钢筋不断开,钢筋附近的砼收缩将受到较大制约,产生拉应力开裂,从而降低了结构抵抗温度应力的能力。不同断面上的后浇带应曲折连通。

(3)后浇带砼浇筑,一般应使用无收缩砼浇筑,可以采用膨胀水泥也可采用掺和膨胀剂与普通水泥拌制。砼的强度比原浇筑砼提高一个级别。

(4)施工质量控制,后浇带的连接形式必须按照施工图设计进行,支模必须用堵头板或钢筋网,槽口缝接口形式是在模板上装凸条。浇筑砼前对缝内要认真清理、剔凿、冲刷,移位的钢筋要复位,砼一定要振捣密实,尤其是地下室底板更应认真处理,保证砼自身防水能力。

(5)后浇带处第一次浇筑留设后,应采取保护性措施,顶部覆盖,围栏保护,防止缝内进入垃圾、钢筋污染、踩踏变形,给清理带来困难。

(6)后浇带两侧的梁板在未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。

参考资料来源:百度百科-温度后浇带

参考资料来源:百度百科-后浇带

本回答被网友采纳
第2个回答  2023-09-19
温度后浇带的浇筑时间一般需要等待两侧的混凝土已经成型,时间达到60天左右才能够进行浇筑。
同时,如果温度过高,可以控制在一个月左右进行浇筑,如果温度较低,可以适当的将浇筑时间延长一些,以保证后浇带的收缩变形达到30%~40%。
总之,具体的浇筑时间应该根据当时的具体情况来灵活确定。
第3个回答  2013-05-28
按设计要求进行浇筑,设计无要求时,至少保留28天,防水后浇带在两侧混凝土龄期达到42天后再施工本回答被网友采纳