直流系统接地故障测试仪的主要特点是什么?

如题所述

直流系统接地故障测试仪特点
● 集绝缘测试与故障点查找为一体。
● 兼有可设置多频率、多电压的信号发生器,以便于现场测试。
● 使用方便,可在设备不停电,不甩线,不解线把的情况下实现各项功能。
● 可根据客户要求定制个性化软件(包括仪表软件和管理系统)。
● 对绝缘状态进行测试分析,趋势分析和状态跟踪。
● 不仅具有绝缘测电阻的功能,还具有回复电压、吸收系数等测量,以准确反映设备绝缘老化状态。
● 定位信号频率低,仅为1Hz,消除容性接地的假象。
● 接收器精度高,能够准确查找故障。
● 多种型号钳形接收器可供选择。
注意事项
1. 由于装置是精密仪器,在运输、使用和存放时要小心轻放,各部件要防止摔、跌等强烈震动。
2. 信号源应加在故障母线和地上。
3. 本仪器钳型卡钳只能卡直流回路不能卡交流回路。
4. 当各个支路都无明显接地时,应注意接地点是否在供电部分,例如蓄电池、充电机等部位。
5. 在检测过程中,钳表和信号接收器不用时请关闭电源,以延长电池的使用时间。
6. 信号接收器电量不足时,应及时更换电池,以提高检测的准确性。
7. 由于钳表的灵敏度很高,检测时不要用手握钳表,应让钳表处于静止状态,以免影响检测准确度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-29
ED0608型直流系统接地故障测试仪
产品概述

◆发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。
◆由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。
◆因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危害。
◆该直流系统接地故障测试仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。

ED0608型直流系统接地故障测试仪
产品特点

◆系统不断电查找接地点,不影响系统正常工作.
◆检测灵敏度高.
◆抗干扰能力强,克服了系统分布电容和滤波电容的影响.
◆智能化程度高,人机界面友好.
◆安全可靠,操作简单,易于携带.

ED0608型直流系统接地故障测试仪
技术参数

◆信号发生器
  ◆输出信号频率 2.5Hz±1%
  ◆低频信号空载输出电压 ±15V±5%
  ◆低频信号电压幅值误差 <5%
  ◆低频信号短路输出电流 ≤80mA
  ◆输出口抗冲击能力 400V直流冲击
  ◆电源电压 AC220V±10%
  ◆电源频率 50Hz±5%
  ◆最大功率 2W
  ◆体积 275×225×100mm
◆信号接收器
  ◆信号电流检测灵敏度: 0.5mA
  ◆电源: 4.8V可充电池组
  ◆抗工频干扰: 5A
  ◆体积: 195×100×30mm