11问答网
所有问题
塔吊力距限位怎么接线
力距限位有两个限位开关,一个接开点、一个接闭点,完了并联在一起,再接到配电柜中相应的端子上对吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
否 力矩限位器里面有两对触头 只接一对常开触头就可以了 然后把线接到接线板相应的位置 此限位器实际上是一个接触器的点动开关 接触器的两对常开触头分别串联着起升接触器和小车前进接触器的控制回路 当限位器起作用时 接触器吸合 实现力矩限位
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/22qv4v2v4.html
相似回答
恒升
塔吊力矩限位
往配电柜
怎么
接是四线的
答:
零线是接地都接在箱体上是现在通用的供电系统,引出四线,把三根火线接电机
接线
盒的接线端子上,另一头接柜内的三相开关上,第四根一头接在柜内的接地(黄绿双色线),一头接在电机外壳上,这样即使电机漏电,也通过第四根线传到大地,即使你去用手摸电机,也不会被电击。也就是说第四根线是保护...
大家正在搜
塔吊起重限位接线接在哪里
塔吊高度限位线怎么并
塔吊回转限位怎么并线
塔吊限位器接线图
塔吊高度限位器接线图
塔吊回转限位器接线图
塔吊重量限位器接线图
怎么调整塔吊的限位器
起重限位器怎么接线
相关问题
塔吊力矩限制器怎么接线
塔吊重量限位器怎么接线
塔吊力矩和重量限位怎么调
塔吊的力矩限位在什么地方,怎么能把限位拆掉。附带图片
塔吊力距限制器如何接线?
50塔吊力矩限位器应和哪个限位器接
塔吊高度限位接线图?如何限高速?怎样接线求图?
我有一台旧的40塔吊,济南金魁。因为力矩限位没有接线点。从接...