第1个回答 2018-12-01
可以用钳表之类的,实测一下电机的电流,确认是否属于误报警。如果确实是误报警的话,可以用电能质量分析仪检测一下谐波是否超标。马达保护器误报警的话比较常见的是电源谐波超标引起的。谐波抑制可以选用电抗器、滤波器等谐波抑制器来消除谐波影响。
第2个回答 推荐于2020-02-25
-这是总电源
三相电压不均引起的。应仃掉所有电动机设备查找原因。电动机运转时缺相电机照常转,三相电压相差不多(因电机运转时可发电)。也可能缺相或变压器高压保险断。
本回答被网友采纳
第3个回答 2018-12-01
主要有两个原因:一是三相电流确实不平衡,这种情况只要找出不平衡的原因就好了;二是测定三相电流平衡,那有可能是这批电机保护器有质量问题,先换一个看看。
第4个回答 2018-12-01
1.既然是误显示,还是很多台,那很大的概率是设置错误或是设置不合理,三相不平衡可设置高些。
2.产品质量问题这有概率,但可能性不大。