70平方铜芯5线 380V可以承受多少功率

如题所述

70平方铜芯5线,380V可以承受118.4千瓦。

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率P=1.732*0.38*0.8*225=118.4千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V,查电缆手册YJV知,70平方铜芯电缆的电流为225A。

电流载流量为225A,在功率118.4千瓦的正常范围内。

扩展资料:

铜芯用途:

一般用途单芯硬导体无护套电线,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

用途普通绝缘电线,家用电线,是最常用的电线类型。以100平米的新房为例,4平方的铜芯BV电线200米,2.5的400米,1.5的300米,1.5平方的铜芯BV双色电线100米。

铜芯特性:

具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

常用型号:

BV线通常用绝缘层中心金属导体横截面积来区分型号规格,(比如4平方BV线铜芯横截面直径为2.25毫米,根据圆形面积计算公式S=π*r*r=3.976平方毫米)。

常用bv线型号:0.75平方,1平方,1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方,50平方,70平方,95平方,120平方,150平方,185平方,240平方等。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
I=P/U对三相交流电计算不合适,那是单相计算方法;
三相电流的计算方法是:
功率3000W/电压380V/1.732/效率(取85%)/功率因数(85%)≈6.3A
1.5²铜线理论电流25A,但你要考虑实际现场的环境包括温度,长度,机械强度...一般6A没问题,再大了就不行了。给你个压降计算方法,一般压降不允许超过使用电压的5%;
功率*电缆长度/材料系数/截面积材料系数380V时铜取77,铝取46.3220V时铜取12.8,铝取7.75本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-21
1平方线(铜芯线)可承受5A左右电流。
70平方的线承受的电流为:70*5=350A
P=380*350=133KW

但是,有一点,现在的电缆亏方太严重,我曾买过国标70方,实际才45方的电缆,你可以看出,这差了多少本回答被网友采纳
第3个回答  2013-06-05
100KW
第4个回答  2013-06-05
你安装的是哪种类型的电路啊?竟用上了三相五线制的复杂连接