外脚手架的施工要点有哪些?

如题所述

脚手架施工材料要求要点:
1)选用φ48.3×3.6mm钢管,钢管最薄壁厚不得小于3.24mm(应无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹);旧钢管表面锈蚀深度应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定。对锈蚀严重的钢管抽取三根,在每根锈蚀最严重的部位横向截断取样检查,锈蚀深度超过规定值的不得使用。 此外对进场的钢管还应进行抽样复试,合格后方可使用。
2)扣件质保资料应齐全,进入现场后应进行抽样复试,技术性能应符合《钢管脚手架扣件》GB15831的规定,在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
3)采用毛竹或楠竹制作的竹笆脚手板。
4)安全网采用密目绿网,安全网的阻燃标准执行国标,及安全网阻燃性能检测为打火机点燃网片12秒,离开火源后,阻燃、续燃不超过4S。安全网应用9MM的麻绳、棕绳、尼龙绳编织而成,每块网应能承受国家规定标准1.6KN的冲击试验。
5)悬挑脚手架用I20号工字钢,材质应符合现行国家标准《碳索结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。
6)固定型钢悬挑粱的U形钢筋拉环采用16mm圆钢,材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499,1中HPB235级钢筋的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-01
外脚手架施工要点
1、根据本工程的设计特点和现场条件,外脚手架采用ф48钢管双排脚手架,立杆纵距1.5m,横距1.05m,内立杆距离建筑物外立面0.30m,立杆步距为1.8m ;六层屋面上立杆间距为1.5m×1.5m,在距屋面200mm处及以上每隔1.8m将所有的钢管用ф48钢管联成一整体,并采用剪刀撑加固,并利用6m斜杆将该处架子与原外架及原建筑的连墙件相连,按满堂架形式保证其整体性。
2、大横杆位于立杆内侧,其长度不小于3跨,外架内侧的大横杆的竖向间距为1.8m,外侧的大横杆的竖向间距为0.9m,即在外立杆内侧每步的中间高度处另加一根大横杆,以作防护栏杆。
3、小横杆间距1.5m,紧靠在大横杆之下,靠墙一侧外伸长度不应大于500。
4、立杆与大横杆的连接:立杆除顶层顶步可采用搭接,且搭接长度不小于1米、采用不少于2个旋转扣件、扣件端部距连接杆端不小于100外,其余均应采用对接扣件连接,接头应错开不在同步内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于600。
5、大横杆的连接宜对接扣件连接,也可采用搭接,接头应错开在不同步、不同跨内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于500,搭接长度不小于1米,应等间距采用3个旋转扣件予以固定,扣件端部距连接杆端不小于100。
6、落地式脚手架底部设槽钢。立杆底部应设纵横向扫地杆,纵向扫地杆离地不大于200,纵向扫地杆紧贴在横向扫地杆之下。
7、剪刀撑设置:纵向剪刀撑应在外立面连续设置,每道剪刀撑宽度不小于4跨、不大于6跨,且与地面成45°~60°角,每个交叉点均应用旋转扣件将剪刀撑斜杆与立杆或小横杆伸出端固定,接头中心至主节点的距离不宜大于150,剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接连接,接头要求与立杆搭接接头要求相同,转角处和中间每6跨设一道横向剪刀撑,由底至顶在同一件间呈“之”字型连续布置,斜杆采用不少于2个旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端,各接头中心至主节点的距离不宜大于150。
8、连墙点设置:从底层第一步大横杆处开始,脚手架的每步架均与原外架相连,并在原外架二步三跨设置建筑拉接点处进行直接连接。
9、此外脚手架为附属满堂架,严禁承载施工荷载。
四、防护棚设置
二层平台沿建筑物四周(人货电梯范围内除外)设置悬挑式双层防护棚,搭设跨度为4.5m。防护棚与外架连接成一整体,防护棚由横向水平杆、纵向水平杆及安全网及脚手板组成。防护棚横向水平钢管间距1.5m,与外架立杆用扣件连接,并与预埋在六层外梁上预埋钢管用扣件连接,纵向水平钢管间距1.5m,与横向水平钢管用扣件连接,防护棚下满挂安全网,上满铺脚手板,防护棚外侧搭设1.1m高防护栏,外挂安全网。沿外架立杆水平方向每隔3m用14钢丝绳拉结,下端拉结在防护棚外侧横向及纵向水平钢管交接处,上端拉接在七层梁预留的洞管上;每隔3m用6m钢管把外架立杆及防护棚进行硬性连接。
-----91shigong本回答被提问者采纳