请问如何正确的接屏蔽线

屏蔽线是不是有单层和双层之分,接法各是怎么接的

屏蔽电缆有单层屏蔽和双层屏蔽之分。
双层屏蔽必须是屏蔽间绝缘隔离的!如不彼此绝缘,只能视为单层屏蔽。
单层屏蔽应采用一端等电位接地;双层隔离型屏蔽的外层应两端接地,其内层则应一端接地!
单层屏蔽的电缆的一端接地一般接在主设备侧或主机房一侧、或信号发送端。
双绞屏蔽是指电缆线芯中的两芯线螺旋对称绞合后再加总屏蔽的一种结构。由于这种结构的两芯线对周围的场强、位置在无限长度里也都是相等的,并且在传输相反方向的电流时所产生的电磁干扰可以相互抵消,因而称为平衡传输。再加之有屏蔽的保护,可以用于有电磁干扰环境的信号传输。
比双绞屏蔽电缆性能更优异的是铠装型双绞屏蔽电缆,其铠装层是高导磁率材料,可以通过改变磁通而具备抗低频干扰的能力。更因为铠装层与屏蔽层之间有绝缘隔离,构成了名副其实的双层屏蔽结构。所以,在安装时,铠装型双绞屏蔽电缆应遵循双层屏蔽电缆的接地规则。
常用的铠装型双绞屏蔽电缆型号规格为:ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。
参见: http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-31
上面谈到了网线的选择,其实在网线的制作方面,同样存在着许多技巧,对局域网性能优化起着相当重要的基础作用。双绞线一般用于星型网络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。双交线做法有两种国际标准:EIA/TIA568A和EIA/TIA568B,而双交线的连接方法也主要有两种:直通线缆和交叉线缆。双绞线的标准接法不是随便规定的,目的是保证线缆接头布局的对称性,这样就可以使接头内线缆之间的干扰相互抵消。下面是双绞线有两种接法:EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-31
单层屏蔽的电缆,其屏蔽层一端接地;
双层绝缘隔离屏蔽的电缆,最外层屏蔽两端接地,最内层屏蔽应一端接地!