摇表的工作原理

手摇式兆欧表.俗称摇表,的工作原理!

摇表的工作原理:它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。

摇表由一个手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,广泛用于煤矿安装和检修,适用于检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻。

扩展资料

1、摇表的选择

(1)摇表的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的摇表。

(2)摇表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。

2、摇表的使用

(1)摇表的接线

摇表有三个接线端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。

当测量电力设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。

(2)摇表的检查

开路试验:在摇表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。

参考资料来源:百度百科-摇表

参考资料来源:百度百科-兆欧表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-15

摇表原理:

摇表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。

因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差。

而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

扩展资料:

摇表注意事项:

1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

2、 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备,必须先进行放电。非值班人员应办理相应的工作票方可工作。

3、 摇表应水平放置,未接线之前,应先摇动摇表,观察指针是否在“∞”处。再将L和E两接线柱短路,慢慢摇动摇表,指针应在零处。经开、短路试验,证实摇表完好方可进行测量。

4、 摇表的引线应用多股软线,且两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据不准确。

5、 摇表测量完毕,应立即使被测物放电,在摇表未停止转动和被测物未放电之前,不可用手去触及被测物的测量部位或进行拆线,以防止触电。

参考资料来源:百度百科-摇表



第2个回答  推荐于2017-11-25
摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。摇表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。摇表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。

兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500V等几种,测量范围有500、1000、2000MΩ等几种本回答被网友采纳
相似回答