消防泵房气压罐容积是如何计算的?

2.1消防气压罐的工作原理  消防消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水容积(调节容积)、缓冲水容积和稳压水容积,如图2所示。系统平时的压力由稳压泵提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到...
给水设备在结构以及控制方式上多种多样,给水设备在结构上较多采用“水泵组+变频电控柜”的形式。用水定时定量设备供应不同,生活用水量变化曲线较大,而且具有明显的时间特性,因此,生活给水设备应具有“多用水、多耗电;少用水、少耗电”的节能特点。气压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排除。由于水的压缩比远远小于气体,当管网有小流量的泄漏可造成压力大幅度的下降,可使水泵频繁启动。如工频泵直接向用户供水,就必需配备气压罐,缓解水泵频繁启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-01
定压系统中(变频供水、恒压供水等)AQUASYSTEM膨胀罐的选型
为避免水泵频繁启动,膨胀罐的调节容积应满足一定时间的水泵流量(L/min),计算公式如下:V = K×Amax×
K = 水泵的工作系数,随水泵功率不同而变化,具体见下表:
P(HP) 1-2 2-4 5-8 9-12 >12
K 0.25 0.375 0.625 0.875 1
Amax = 水泵的最大流量(L/min)
Pmax = 水泵的最高工作压力(水泵停机时系统的压力)
Pmin = 水泵的最低工作压力(水泵启动时系统的压力)
Ppre = 气压罐的预充压力
V = 气压罐的体积
其中1HP(马力)= 0.735KW
例如:
一恒压供水设备水泵功率为4HP,水泵最大流量为120L/min,系统压力低于2.2bar时水泵自动启动,系统压力达到7bar时,水泵自动停机,气压罐预充压力为2bar,该系统要选用多大的气压罐?
由上表可知:水泵功率为4HP时,K=0.375
V = K×Amax×
= 0.375×120× = 80L
正好气压罐型号里面有80L的,所以直接选用VAV80即可。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-07-19
消防隔膜气压罐有什么用途怎么贮气