底部受力钢筋搭接有什么要求?

如题所述

根据03G101-1 P54梁下部纵向钢筋的连接应按照《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.5.1和6.5.3的有关规定进行施工。
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002
第6.5.1和6.5.3条的具体内容:
6.5.1 受力钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小部位;抗震设计时,宜避开梁端、柱端箍筋加密区范围。钢筋连接可采用机械连接、绑扎搭接或焊接。

6.5.3 抗震设计时,钢筋混凝土结构构件纵向受力钢筋的锚固和连接,应符合下列要求:

1 纵向受拉钢筋的最小锚固长度应按下列各式采用:
一二级抗震等级 laE=1.15la (6.5.3-1)
三级抗震等级 laE=1.05la (6.5.3-2)
四级抗震等级 laE=1.00la (6.5.3-3)
式中 laE——抗震设计时受拉钢筋的锚固长度。

2 当采用绑扎搭接接头时,其搭接长度不应小于下式的计算值:
llE=ζlaE (6.5.3-2)
式中 llE——抗震设计时受拉钢筋的搭接长度。

3 受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头;

4 现浇钢筋混凝土框架梁、柱纵向受力钢筋的连接方法,应符合下列规定:

1)框架柱:一、二级抗震等级及三级抗震等级的底层,宜采用机械连接接头,也可采用绑扎搭接或焊接接头;三级抗震等级的其他部位和四级抗震等级,可采用绑扎搭接或焊接接头;
2)框支梁、框支柱:宜采用机械连接接头;
3)框架梁:一级宜采用机械连接接头,二、三、四级可采用绑扎搭接或焊接接头。

5 位于同一连接区段内的受拉钢筋接头面积百分率不宜超过50%;

6 当接头位置无法避开梁端、柱端箍筋加密区时,宜采用机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%;

7 钢筋的机械连接、绑扎搭接及焊接,尚应符合国家现行有关标准的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-05
12G901-1 上有讲
梁的搭接部位见图集的2-1页,柱的搭接部位见图集的2-6页

1、搭接百分率。同一区段的规定见GB50010-2010的8.4.3条规定,绑扎搭接百分率见8.4.3条,梁墙板类25%,柱50%。如有需要,梁可放到50%,柱墙按情况定。
2、搭接长度。见GB50010-2010的8.4.4条规定
3、搭接时的绑扎要求。按操作规程要绑扎至少三道铅丝。
4、搭接时箍筋要加密。见GB50010-2010的8.3.1条规定,5D且不大于100。
望对你有帮助本回答被网友采纳