11问答网
所有问题
PE100的SDR11的250管径的聚乙烯天然气管道热熔焊接的冷却时间是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-07
天燃气
用DN250 SDR11 PE100的聚乙烯管道冷却时间为28分钟以上,根据天气和环境可适当延长,当时不得缩短,这是国家聚乙烯燃气管道工程技术规程CJJ63-2008规定焊接参数表数据。
冷却时间主要与管道壁厚也就是外径和SDR值有关,如材料等级PE80或PE100关系不大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/244MF272F.html
其他回答
第1个回答 2013-08-10
600s 足够了! 自然冷却
相似回答
PE100聚乙烯管热熔焊接
预热
时间是多少?
答:
不知你所说的预热
时间是
不是吸热时间,根据CJJ63-2008技术规范推荐吸热时间如下(单位秒)
SDR11
SDR17.6 110
100
S 63S 125 114S 71S 140 127S 80S 160 145S 91S 180 164S 102S 200 182S 114S 225 205S 128S
250
227S 142S 315 ...