11问答网
所有问题
后浇带加强筋
结构总说明中后浇带加强筋取受力钢筋的一半,(如果受力钢筋为50根那么后浇带加强筋就取25根这样理解对不对?而施工和那总工说后浇带加强筋也得取50根)
举报该问题
推荐答案 2013-08-06
åæµå¸¦
å 强çï¼æ¯å¨ååºç¡ä¹ä¸å 25æ ¹ï¼å°±æ¯ä½ åæ¥æ¯50æ ¹ï¼åæµå¸¦å°±éè¦75æ ¹ãä¸è¿è¿é½æ¯è§èéé¢è¯´çï¼å®é æ½å·¥ä»¥
æ½å·¥å¾
为åã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/244Sqv4qv.html
其他回答
第1个回答 2013-08-06
错!应该是这样理解的,是取受力钢筋截面面积的50%。也就是说本来是8根25的。要换布置成12根25的!
第2个回答 2013-08-06
受力钢筋截面面积的50%。
相似回答
后浇带
需要
加强
么?
答:
1、
后浇带
宽度为800~1000mm,施工缝的钢筋不能切断且要增配一定量的加强钢筋。2、后浇带两侧混凝土达到28天强度后,将缝两侧表面凿毛,然后用笔原设计等级高一级的混凝土浇灌。3、宜布置在板跨中剪力较小的区段内。4、垂直后浇带的
加强筋
取墙体受力钢筋截面积的50%配置。5、地下室墙壁、箱形基础等结构...