等百分比阀门开度对应KV值如何计算,线性阀门开度对应KV值如何计算,
例如KV值为40的阀门,等百分比阀门与线性阀门分别开到60%,KV值为多少,如何计算出来的
或者说KV值为40的阀门,要求计算需求KV为30,等百分比阀门与线性阀门开度分别为多少,如何计算
CV值的计算
Cv值 Cv值的定义:Cv值表示的是元件对液体的流通能力;即:流量系数。对于阀门来讲,国外一般称为Cv值,国内一般称为Kv值。
Cv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.=1bf/in(1lbf/in=6.89kPa),温度为60℉(15.5℃)的水,通过元件的流量为qv,单位为USgas/min(USgas/min=3.785L/min),则流通能力Cv值为
Cv值的计算公式:Cv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5
式中:
Cv:流通能力,USgas/min
qv:实测水的流量,USgas/min
ρ:实测水的密度,g/cm;
ρ0:60℉下水的密度,ρ0=1g/cm;
△p.=p1-p2。p1和p2是被测元件上下游的压力差,lbf/in。
Kv值的定义:Kv值是表示气体流量特性的一个参数和表示方法。
Kv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.==0.1MPa,流体密度ρ=1g/cm时;通过元件的流量为qv(m/h),则流通能力Kv值为
Kv值的计算:Kv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5
式中:
Kv:流通能力,m/h;
ρ:实测流体密度,g/cm;
△p.=p1-p2。p1和p2是被测元件上下游的压力差,MPa。
Kv值与Cv值之间的关系:Cv=1.167Kv
还有气体,比如饱和蒸汽、过热蒸汽,固液2相,气液2相,固液气3相等计算方法都不尽相同。
阀门开度确定:
要想知道CV值对应的相应阀门的开度就必须知道阀门的流量特性。不管是那种气动阀门,其阀体的结构和形式就决定了其固有的流量特性。也就是说,流量特性可以用一个固定的曲线图(KV和行程的曲线图)来确定。
反过来,知道流量特性,知道对应CV值,就能通过图表查询到行程(开度)。
注意:以上流量特性图为常规理论流量特性图,实际工厂加工和具体产品对应的自身流量特性曲线图是不尽相同的,应该具体问题具体分析。
概念区别:
流量特性:是值某一阀门阀芯开度和流量的关系。其中开度有角行程和直行程的区别,主要取决于阀门启闭件(阀芯)的形状等。
可调比:是所能控制的最大流量与最小流量之比(就是我们常说的调节精度和粗细)。可调比也称可调范围,若以R来表示,则R=Qmax/Qmin 要注意最小流量Qmin和泄漏量的含义不同。最小流量是指可调流量的下限值,它一般为最大流量Qmax的2%~4%而泄漏量是阀全关时泄漏的量,它仅为最大流量的0.1%~0.01%。
CV值、KV值:Cv值表示的是元件对液体的流通能力;即:流量系数。注意不同介质类型和状态下的CV值、KV值是不一样的,有时更具公式计算出来后还要进行修正。
注意:用流量特性来确定开度在实际工作中意义不大。因为,不管哪种阀门,在进行流量控制的时候我们必须要满足一个最基本的要求——流量!其计算公式如下:
注意:理想可调比一般均小于50。在不知道具体阀门可调性能时,目前我国统一设计时取R等于30
直线流量特性的流量与开度的关系为:
Q/Qmax=(1/R)[1+(R-1)L/Lmax] 开度60%时,Q/Qmax=61.3%
0.613*40=24.5
(R=30,Kv=40)
等百分比流量特性:
Q/Qmax=R^(L/Lmax-1) 开度60%时,Q/Qmax=25.7%
0.257*40=10.3
(R=30,Kv=40)
所以,我们必须先满足流量的需求再查询相应的阀门的开度。即开度必须服从于流量的需求。
追问直线流量特性的流量与开度的关系为:
Q/Qmax=(1/R)[1+(R-1)L/Lmax] 开度60%时,Q/Qmax=61.3%
0.613*40=24.5
(R=30,Kv=40)
等百分比流量特性:
Q/Qmax=R^(L/Lmax-1) 开度60%时,Q/Qmax=25.7%
0.257*40=10.3
(R=30,Kv=40)
我主要就是要这个公式,请问你是做什么的。。
呵呵,我是做阀门的!