是铜芯多股线

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。

根据口诀, 国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。例如截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。
若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量为:
16×4×1.5×0.9=86.4安。
对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为 35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如 35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-08
16平方的铜芯多股线,架空的安全载流量是110A,穿管的安全载流量是69A
第2个回答  2017-03-07
一陆平方的铜线载流量是中国安: 一般铜线安全计算方法是: 二.5平方毫米铜电源线的安全载流量--二吧A。 四平方毫米铜电源线的安全载流量--三5A 。 陆平方毫米铜电源线的安全载流量--四吧A 。 一0平方毫米铜电源线的安全载流量--陆5A。 一陆平方毫米铜电源线的安全载流量--9一A 。 二5平方毫米铜电源线的安全载流量--一二0A。根据一陆平方铜导线的载流量是:9一安培。三吧0V×9一=三四.5吧KW三相电可以承载约:三四KW负载
第3个回答  2013-08-08
80安左右
第4个回答  2007-12-12
16平方铜芯线空气中明敷载流量100A
穿塑料管敷设(相当于电缆):穿2根70A,3根65A,4根55A
以上环境温度25度,如环境温度40度应乘0.8系数