请问新建现浇楼板露出钢筋,如何补救?

现浇楼板底层钢筋没用东西垫高就把混凝土倒进去,拆摸后是不是一定就会露钢筋?

对于楼板,有面筋露筋和底筋露筋,面筋露筋主要为负筋竖直上翘或楼板厚度不足所致,在对该处楼板厚度进行检测时发现此处有楼板厚度不足的现象,具体为边缘15厘米范围内由于模板高度不足,边模高仅为8.5厘米。

因此造成该处砼楼板厚度,才最终导致板面负筋突出混凝土外处于无保护状态,经现场测定,负筋超出混凝土面为0.5至1.3厘米,在获得现场监理确认和同意后,采用加注细石混凝土的方法来处理。

钢筋绑扎时,钢筋交叉点用铁丝扎牢;板和墙的钢筋网,除外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,保证受力钢筋位置不产生偏移;梁和柱的箍筋应与受力钢筋垂直设置,弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置。

扩展资料:

钢筋的交点须用铁丝扎牢;板和墙的钢筋网片,另须在中间部分的相交点可相间隔交错的扎牢,但要保证受力钢筋不发生位移。双向受力钢筋网片,须全部扎牢;梁和柱的钢筋,除了设计有要求外,箍筋应于受力筋垂直设置。

板、次梁与主梁交叉处、板的钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%;当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;公称直径为14mm和16mm,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。

参考资料来源:百度百科--钢筋

参考资料来源:百度百科--混凝土浇筑

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
对于楼板,有面筋露筋和底筋露筋,面筋露筋主要为负筋竖直上翘或楼板厚度不足所致,在对该处楼板厚度进行检测时发现此处有楼板厚度不足的现象,具体为边缘15厘米范围内由于模板高度不足,边模高仅为8.5厘米,因此造成该处砼楼板厚度,才最终导致板面负筋突出混凝土外处于无保护状态,经现场测定,负筋超出混凝土面为0.5至1.3厘米,在获得现场监理确认和同意后,采用加注细石混凝土的方法来处理。
具体方法为:
1)除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净.
(2)凿毛:为确保上层细石混凝土与基底混凝土具有良好的粘结,先用钢丝刷清除表面浮层污物。然后采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。
(3)冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面。
(4)支模。由于处理此处板面露筋是在连廊两侧砼栏杆板施工完毕后方才进行,所以就用混凝土栏杆板来作为边模,并在栏杆板内侧弹线控制标高,由于板负筋突出混凝土面最高为1.3厘米,所以细石混凝土浇筑厚度为3厘米.
(5)浇捣细石砼。现场连廊板混凝土为C30,现拟采用高一标号细石混凝土进行浇筑,配料严格按C35混凝土配合比进行拌制,由现场一台自落式搅拌机搅拌,再用斗车运至二楼连廊待浇筑处,人工平摊捣振密实,初凝后压光。
(6)养护:浇灌后24小时不得使浇筑层振动、碰撞;在终凝前对表面抹平压光,终凝后即应覆盖温润得布袋或草袋,并洒水养护,每天4-6次。养护温度在15摄氏度以上为宜,时间为七天。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-08
露筋会产生二个问题:一是影响结构的耐久性,而是可能影响到结构的承载(如果上下排钢筋力同时被踩下的话)。第一个问题可以用水泥砂浆或者环氧树脂对钢筋进行封闭,第二个问题可能要加钢筋处理
第3个回答  2013-08-08
露出来的是什么钢筋,是板底还是板面,量大不大呢