4个空气开关中有一个推不上去,推上去就跳漏电开关。

今天中午家里只开了电扇和猫,路由器,突然漏电开关跳闸了,(只有大个的闸跳了),后来叫来了物业试了下,物业好像也不太懂,说修不了就走了。我家有4个空气开关和一个漏电开关,经过排查,发现控制插座的空气开关只要不推上去,漏电开关就不会跳,其他的都可以推上去。现在家里除了空调和灯能用别的都不能用了,刚试了把电器插头都拔掉也不行,会不会是空气开关坏了。房子装修了6年,装修的时候是从新布的线。怎样确定是空气开关坏了还是线路坏了?急在线等。所有分都送上求大师帮忙。
没有增加新电器,能不能和其他的空气开关换一下线啊,有几根线要换呢?我只能看到空气开关下面都是连着一条线的,对调一下两个空气开关的线测试开关好坏可行吗?怎么对调?如果是先推空气开关,再推漏电开关,漏电开关掉,空气开关不掉。如果先推漏电开关,再推空气开关,还是漏电开关掉,空气开关不掉。

既然空气开关下面都是只有一根线,那么你就把跳闸的那个空气开关下面的那根线退出来,然后接入不跳闸的空气开关的下面。这样,如果线路没有问题的话,空气开关是不会跳闸的,则说明那个跳闸的空气开关坏了;反之,如果接入以后同样是跳闸的,那么就说明线路有问题了。
需要注意的是,有时候插座本身也会坏的,比如在把零线从插座的接线口中退出,但用测电笔检测插座上的火线接线柱与零线接线柱上都有电,这样就说明插座本身有问题,同样也会跳闸的。

☆☆☆ 以上回答,来自百度知道团队《装修我知道》 。如有疑问,可继续追问;如果满意,就请点击我的回答下方的“选为满意回答”,谢谢! ☆☆☆追问

如果是先推空气开关,再推漏电开关,漏电开关掉,空气开关不掉。如果先推漏电开关,再推空气开关,还是漏电开关掉,空气开关不掉。

追答

漏电开关与空气开关的功能是不同的。前者是负责漏电的,后者是负责负载的。只要线路上有漏电的问题,那漏电开关就会首先动作(跳闸)。如果电气设备负载过大,那么空气开关就会跳闸,也就是说,空气开关的主要作用是保护用电器的正常使用的,比如电气设备发热等。
你的情况说明线路有漏电的问题。

追问

请问如果线路有漏电怎么处理呢,

追答

那就需要检查线路了,在没有查出故障位置以前,你是无法继续使用的。把插座里面的电线拆开,一个一个地排查。
或者,用万用表检测,这个可能需要找个电工师傅帮你的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-07
换一个开关不就可以证明是空气开关坏了还是线路坏了......何况跳闸原因这么多,可能是家里总功率过大(使用了某些产品)追问

没有增加新电器,能不能和其他的空气开关换一下线啊,不知道有几根线要换。

追答

请问是不是一推上去就跳闸呢?如果开关一打上去,马上就跳,说明负载短路
你要看一下你的开关的几个接头有没有变色,如果接头没有接好的话,会发热的,也会跳的
当然,开头本身也会有问题的,如果你的开头用得太久了,里面的触点也会有接触点接触不好,也会跳闸的
也有可能是绝缘问题

第2个回答  2013-08-07
综合分析是你插座的线老化了有接地的所以跳闸,
建议找一个专业的电工现场排查,电线时间久了老化破皮后容易造成接地跳闸
第3个回答  2013-08-07
首先你把插座的的进线接到空调的空气开关,如果不会跳就是空开问题。会跳就是短路了,如果是啪的一声,总闸跳了,那就是火线零线短,如果是外面电井里跳了,就是火线跟地线。对调空开下面的线的话,按照左零右火的接法。把空调空开下面的线都取出来,换成插座的火线和零线。短路的话 只能一个一个排查了,你把插座都拆出来,看有没有火线零线接一起去了。你们房子插座只有一组线吗?追问

除了空调的都没电了应该都是这一个空气开关,如果是先推空气开关,再推漏电开关,漏电开关掉,空气开关不掉。如果先推漏电开关,再推空气开关,还是漏电开关掉,空气开关不掉。

追答

跳都是跳总闸的,四个空开,应该是一组空调一组插座一组灯线一组厨房(或冰箱)吧,出了推插座的会跳,推其他的三个不会跳吧?除了空调的都没电了应该都是这一个空气开关,这句什么意思?到底是空调没电还是插座没电?

追问

我这个房子是空调插座一个空开,普通插座一个空开,灯2个空开,厨房客厅阳台的灯一个空开,卧室洗手间的灯一个。冰箱是普通插座,普通插座跳别的都不跳。把电器的插头都拔掉也不行。

追答

那就是短路了,把插座都拆开 看看是哪个

追问

谢谢

第4个回答  2013-08-07
拍个图片上传上来 帮你看看