接电线,铜线和铝线一起会怎样?

如题所述

铜铝的电位不同,铜铝接触的部分会由于原电池反应加速铝线的氧化,时间久了铜铝接头处会接触不良。

当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中、水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大。

由于铜、铝的弹性模量和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的间隙而影响接触,也增大了接触电阻。

扩展资料

铜线或铝线的线方问题

一般室内装修所有电线,统统都是铜线——我们平时口中的“几方线”(“方”指的是“平方毫米”,形容电线内部导体截面积。口语中常称之为“方”或“平方”),指的也是铜线的线方。

普通插座回路——2.5方线;大功率插座回路——4方线;照明回路——1.5方线(由于照明回路的电线用量较少,所以一般没必要单独购买1.5方线,用插座回路剩下的线就够了——电线粗一点没事)。

相同平方数(10平方以下)的铜线和铝线,价格甚至相差一半多。比如4平方铜线,价格一般在200~300元/盘(每盘100米,电线以“盘”为单位出售)。而相同粗细的铝线,价格一般在50~100元/盘。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03

长期通过大电流后,氧化接触不良,最终烧断。

铜线和铝线不能直接连接

  第一、铝线和铜线的电阻率不同。

  第二、这是最关键的,就是铝线很空气中很容易氧化,在其表面形成一层氧化物,再加上铝比铜的硬度小,这样会大大增加铝线和铜线接驳处的接触电阻,当用电流通过这个接驳处时,接触电阻会发热,如果是大电流,则发热会很严重,就会把接驳处烧毁。

  第三、按照安全操作规范,铝线是不能与铜线接驳的。

图为铜铝过渡接头:

第2个回答  2013-08-09
长期通过大电流后,氧化接触不良,最终烧断。
第3个回答  2013-08-09
按规程,应使用铜铝过渡接头联接。
第4个回答  2013-08-09
一样用,但是电流大小要从铝线考虑