求博物馆设计(公共建筑)时楼梯设置,还有安全出口什么的要注意什么条例??

求建筑规范高手指点一二,本人目前在设计博物馆, 想知道下,在博物馆设计时,也就是大型公共建筑 设计中,楼梯的设置,以及安全出口的位置,离门的距离等,这样的细则,规范实在是太多,太杂,看不过来。求帮助! 只要提醒下主要应该注意的几个点,在设计中进行规避就好了!解答麻烦详细点哈!

首先你没说是多层还是高层,目前多规和高规是两本规范,要求不同。
不过无论是多层还是高层,疏散都有三方面的问题需要注意:1是疏散口数量,2是疏散距离,3是疏散宽度。既然你设计的是博物馆,那么以下说的都是博物馆通常涉及的规定。
1、疏散口数量。
a)一个防火分区两个疏散出口。至于防火分区一个多大,24m以下一般是2500㎡,以上一般是1500㎡,如果是展厅且做了自喷可以到4000㎡。顺便说一下一个防火分区在各别情况下可以一个疏散口,不过博物馆的规模和性质不符合可做一个的规定
b)一个房间的话,哪怕是出于使用方便的角度,博物馆最好也至少做俩门,一个供观众进入另一个离开。看房间的大小,甚至还可以做第三个或者更多的门供展品和工作人员出入。不过死扣规范的话,多规第5.3.8条和高规6.1.8条都规定了在什么情况下可以只做一个门。
2、疏散口距离。
a)房门到楼梯门高规看表6.1.5;多规看表5.3.13。
b)室内到房门,高规无强制规定,只是展厅等不宜超30m,其他不宜超15m;多规是30m
3、疏散宽度。一般来说无论多层高层、走道还是楼梯都是100人1m宽。不要试图减少这个数字,因为会给自己带来别的麻烦。同理房间门宽度也不要卡着规范做,尽量做大点。能1800就别1500,能1500就别1200
补充一下,疏散楼梯必须直通室外。但是多层,而且小于等于四层的话,首层楼梯口距离室外出口可以不大于15m远
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-27
第2个回答  推荐于2017-09-19
  多层公建如医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等应设置不少于2部疏散楼梯。

  一二级多层公建除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所外,同时满足层数不超过三层,每层最大面积不超过200m2,第二、第三层的人数之和不超过50人时,可以设置1部疏散楼梯的公共建筑

  一二级多层公建除医疗建筑层数超过三层或每层最大面积超过200m2 或第二、第三层的人数之和超过50人,应设不应少两部疏散楼梯的公共建筑。
第3个回答  2013-08-08
主要楼梯设计在入口处要有引导性,还要注意美观性。疏散楼梯布局均匀,注意疏散宽度和距离,满足防火规范要求的防火分区的划分。疏散楼梯要保证有直接对外,安全快速高效的疏散人流。
另外,博物馆特别要注意人流的处理和划分,一般是四股人流,游客、工作、办公人员和科研人员。其他的数据,以规范为例。
第4个回答  2013-08-08
防火楼梯,楼梯的距离尺寸。。。很多很多。还有主入口的门厅尺寸什么都是有要求的呢。。详细参加设计规范,不谢