怎样判断空调温度传感器阻值

如题所述

  空调维修过程中,温度传感器(热敏电阻)故障比例较高,一旦出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将显示不正常的代码,不能正常工作。 由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,不同型号,其阻值也不一定相同。

  温度传感器,即在温度升高时阻值减小;温度降低时阻值增大。CPU比较器的负端取样电压为CPU电源电压的1/2,也就是2.5V。而外围电路RTl和RT2运放比较器正端的上拉电阻,R1和R2 是下偏置电阻。

  空调电路设计人员以常温25度为基准,也就是25%时,RTl=R1、RT2=R2,A、B点电压为2.5V。有些电路设有R3、R4,主要起缓冲作用。当环境温度升高时 RTI阻值减小,A点电压上升,比较器输出一差压,经CPU 内部一系列处理,去控制内外机运行状态。

  大型空调、 变频空调外机控制板,温度传感器接VI的取样电压不是2.5V,而是1/4电源电压,也就是1.25V,其实,确定热敏电阻阻值有一种方法特别简单,选一只50k电位器和一个热敏电阻通用插头,为了方便,之间可以用长导线连接好,拔下怀疑的热敏电阻,插上通用插头,给空调通电,用万用表5v测试电位器两端子的电压,慢慢转动电位器手柄,当电压为2.5V时,停止转动,此时电位器的阻值就是热敏电阻的阻值。例如:阻值为8k,环境温度为30℃左右,那么该温度传感器阻值为10k。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-25
用外用表打到对应的阻值档上量一下,若阻值无穷大则说明传感器损坏, LG3681HT的室温传感器为5K,管温传感器为10K,格力7053的室温传感器为5K,管温传感器为10K,室外管温传感器为10K,科龙35N2F的传感器都为20K,新科的传感器都为10K长虹现在产品的传感器均为10K的春兰的是5K的三菱重工5型柜机:室内外盘管传感器7.5k,一般情况下,空调的管温和室温传感器的阻值是一样的,可以对比量一下就可以了。目前只有少数几个品牌的空调的管温和室温传感器的阻值是不一样的,松下就是这样:室温是15K,管温是20K,海信有一款机型的管温70K,室温5K本回答被网友采纳