三相五线制,负载全部为单项,相电流怎么算??

如题,进线为三相五线制,负载均为单项负载。总功率为10kw。相电流怎么算?选用多大的线?主要是求公式和公式的依据。谢谢大家了。

单相负载,相电流就是用单项功率除以相电压。因为 根据公式P=UI 就可推导出 I=P/U 我不知道你说的总功率是三相总功率还是单相总功率 若果你的单相功率是10Kw的话 那就是I=10KW/220V=10000W/220V≈45.455A 一般我们做工程的时候 配线是按照铜线 4A/mm�0�5 的电流密度为标准计算的 要求较高的场合就用3A/mm�0�5 计算 环境允许的环境就按照5A/mm�0�5 计算也可以 那么你的这个电流配电线径大小 按照标准计算 就是 S=I/J =45.455A/(4A/mm�0�5)≈11.36mm�0�5 用10mm�0�5 的铜线也够用了 但是安全起见 还是建议选用16mm�0�5的铜线(S为导线截面积 J是电流密度)

简单的分析 若是满意 请采纳 谢谢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-25
配电时三相负载力求平衡,用6平方的铜芯线足够了。公式:电流(A)=电功率÷电压
第2个回答  2013-07-25
电热、 白炽灯、卤钨灯(碘钨灯、溴钨灯)的电流计算公式
220伏单相 1000瓦 4.5安倍;电流(安)=功率(瓦)/220伏;

380/220伏
三相四线 1000瓦 1.5安倍;电流(安)=功率(瓦)/1.73*380伏;