对,这个是特使场合使用,进口的设备要配110V400Hz电源,总功率70KW。三相110V。现在要选配电缆,所有才有此问题,距离50米。请帮忙?谢谢!
追答你那个70kW的总功率,是指单台设备,还是设备组,其功率因数是多少?该设备允许的电压降是百分之几?按单台设备λ=0.8来算的话,约有460A电流。用3*240的铜电缆来计算的话,电压损耗ΔU=1.732*460*0.05*(0.086*0.8+0.64*0.6)=18V。18/110=16.4%,按照中国的标准要求,线路末端电压降不允许超过10%的话。1条3*240的电缆不能满足要求。如果是采用2条3*120的电缆的话,其电压损失ΔU=10.66V。10.66/110=9.6%。免强能满足要求。在这里建议选用两条3*150的铜芯电缆。另外,由于该频率为400HZ,电缆宜选择带屏蔽的。