160KW的电机距离60米需要电缆线(铜线)多粗?
160KW的电机距离60米需要电缆线(铜线)多粗?一般得用3乘多大加1乘多大的?如果是变压器接到控制柜,再在控制柜接到压缩机,所用电缆都是一样粗的吗?还是有什么区别?怎么计算出来的数据?谢谢!
举报该问题
推荐答案 2013-07-19
160KW的电机距离60米需要电缆线:YJV3*120+1*70或者VV3*150+1*95就可以。从变压器接到控制柜,再在控制柜接到压缩机,所用电缆都是一样粗行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/24F4Fq28v.html
其他回答
第1个回答 2013-07-19
160000/380/1.732=243A 如果知道功率因数为0.8的话再除以0.8。243/0.8=303A 160KW是空压机是吧。W VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯3*150+1*95就可以,150的载流量还有一点富余。15-20个小时电缆只要不发热就没问题,发热的话会减短电缆使用寿命。
第2个回答 2013-07-19
这个是根据国家标准查出来的,GB14048.1-2008第62页。对应的额定电流,选用多大截面导线。
相似回答
三相电
160KW需要
多大
电缆
,需要多大空气开关,
答:
功率
160kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=302安 如果是近
距离(
几十米以内),
铜电线
70平方毫米,铝
电缆线
120平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫米。选择导线...