框架结构最大层间位移角限值是1/550 。 层间位移角是指按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比,用来确保高层结构应具备的刚度。
层间位移角不满足规范要求时的调整方法:
1、程序调整:SATWE程序不能实现。
2、结构调整:只能通过调整增强竖向构件,加强墙、柱等竖向构件的刚度。
1)由于高层结构在水平力的作用下将不可避免地发生扭转,所以符合刚性楼板假定的高层结构的最大层间位移往往出现在结构的边角部位,因此应注意加强结构外围对应位置抗侧力构件的刚度,减小结构的侧移变形。同时在设计中,应在构造措施上对楼板的刚度予以保证。
2)利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”中快速找到层间位移角超过规范限值的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度。节点号在“SATWE位移输出文件”中查找。
楼层层间最大位移与层高之比的限值:
框架 1/550
框架-剪力墙、框架核心筒、板柱-剪力墙 1/800
筒中筒、剪力墙 1/1000
框支层 1/1000
弹性层间位移角限值:
钢筋混凝土框架 1/550
  
钢筋混凝土框架—抗震墙、板柱—抗震墙、框架—核心筒 1/800
钢筋混凝土抗震墙、筒中筒 1/1000
钢筋混凝土框支层 1/1000
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-11

楼层层间最大位移与层高之比的限值:

钢筋混凝土框架 1/550;

多、高层钢结构1/250;

框架-剪力墙、框架核心筒、板柱-剪力墙 1/800;

筒中筒、剪力墙 1/1000;
框支层 1/1000;

对于层间位移角不满足的节点在文本文件输出里面的结构位移查看,如图红线圈出的为节点号,再通过编号简图查找编号简图找到对应位置,如图所示。

第2个回答  2013-07-19
1/550