PKPM古建筑结构建模

请问高手们,用PKPM进行古建筑结构建模如何建?本人看了别人的计算书,有人是按照平屋面建模计算,图中的白色柱子,以及红色的梁是根据个人经验配筋的且配筋率有点大。对此,本人有点不认同此种建模方式(毕竟来说一时自己不知道钢筋被放大了多少;二是担心结构方面出问题),请高手们指点指点对于此类的古建筑,如果用PKPM进行建模计算,如何建模计算?如果是用其它软件进行建模计算又该如何操作?希望高手们能够提供一个模型、计算书供小弟学习学习。小弟在此先谢谢前辈们的无私奉献!!!本人邮箱:[email protected]

看来你这是用钢筋混凝土做仿古建筑。


所以不要用古建筑的思维来看问题,而要用现代结构概念。

于是去掉那些花里胡哨的建筑构造,这其实就是中间最大跨度7米的一榀框架。


然后就要考虑结构布局,斜屋面正好形成三角形,这其实是一个受力很好的二元体结构,上弦两根斜向压杆,下弦拉杆。你可以假设所有节点都是铰接,然后用结构力学的力法计算二力杆,不难算出所有杆件的内力。简图如下:

注意屋面上弦斜梁还受到屋面板传来的竖向压力,所以其实是个压弯构件;而下弦拉杆则是轴拉构件,受力模式都是很好的,构件截面也可以做的比较小,在300x300左右没啥问题。


目前我手上没有单独一个三角形屋架的图,但是上次做的一个仿古建筑用了比较复杂一些的屋架,是6米跨度的,你可以参考一下:

这相比一个三角形屋架而言,两侧斜杆各多了一个中间节点,使得压杆的长度减少,可以进一步缩小构件尺寸。


关于计算的问题,按照我前面说的手算分析就可以。

如果PKPM建模,三角形屋架用PMSAP分析还是算的比较准的,而SATWE不能计算梁受受拉。不过整体建模的话,屋架不宜做的太复杂,即使你要如我上面那张图那样设计,也最好按照一个三角形的屋架的建模。

如果用PMSAP分析,节点应该按照刚接考虑。


你也可以用PK按照单榀分析,这是可以分析比较复杂的桁架的。

追问

请问:如果用PMSAP进行建模计算的话,我的那个示意图中的白色的柱子以及红色的梁还需要建进去吗?

追答

模型就建一个三角形的屋架,即两根人字形的斜梁和一根水平拉梁,如我第一张图那样的模式。
这个目的是整体计算,计算房屋的整体参数和其他构件受力的。
如果你确实只考虑这三根受力杆件,其他的排梁都按照装修考虑,那么按照这个计算结果来设计就可以。如果你想做的更复杂一些,进一步减小构件截面尺寸,如我第二张图那种思路,那么最好手算或者用PK模块计算受力。

用PKPM的3D整体计算(如PMSAP)来分析比较复杂的桁架之类的构造,细节的结果不是很靠谱。

追问

大师就是大师,大师在学习方面总是那么地无私奉献,不像前面那位以及后面那位,生怕多说了点。为了以后更好的向大师学习请教,或是为了方便合作,大师可否加小弟的QQ1351500821

追答

找个建筑结构的群加入吧,例如36602677。

追问

不好意思,再请教一个问题:我知道你的那个1-1,2-2,3-3,4-4,可以当作杆件运用结构力学、混凝土结构设计原理的知识进行计算。但,您做的那个屋架WKL3,WL1是怎么计算的?

追答

这就是整体计算出来的啊,也就是建模的目的。
如果要求比较严密的抗震计算,基本上就必须建模。手算构件受到的地震力作用是非常麻烦的,也很难算准。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-20
在输入模型的时候输入梁时有梁底标高这个项输入相应的标高即可
第2个回答  2013-07-20
你可以简化模型计算,你直接要模型,估计很少有人会给你