高压电力电缆套什么定额?

如题所述

问题一:电缆套定额该怎么套? 电缆套定额是按单芯最大截面规格套取,比如WDZ-YJZ4*240+1*120就是按240平方的套取
WDZ-YJZ4*240+1*120是五芯电缆。勾选5芯的*1.3系数定额是按三芯或三芯连地编制的,所以三芯、四芯的不用调整定额所以没有勾选项。
电缆:
定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

问题二:电力电缆敷设套什么定额 套用定额相同,只是VV4*240+1*120电缆敷设定额子目单价需要*1.3(因为定额是按照铝芯电缆考虑的),电缆头子目单价应*1.2*1.2(第一个是铝变铜,第二个是3芯变5芯),当然主材费是不同的这你是知道的定额说明电力电缆头项目均是按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头项目人工、材料、机械乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。五芯电缆头制安按同截面三芯电缆头制安项目乘以系数1.2。电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯项目人工、材料、机械增加30%,依此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。截面800mm2以上的单芯电力电缆敷设按400 mm2电力电缆项目人工、材料、机械乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整价格)。

问题三:高压电缆试验套什么定额 现在用的都是橡塑电缆,具体项目是耐压试验、电缆核相及外观检查、保证投运后不发生故障,18/35kV以下的电缆还可以打直流耐压,成本低;收费电力建设工程预算定额,调试版,我这只有2006版的,一个工日收费370元,做一个电缆耐压试验是1.4个工,518元,去找个最新版本的预算定额,工日不会变的,但是单价会提高啊。

问题四:高压电缆警示带套用什么定额 1KV以上电缆需要单独套电力电缆试验。
1KV以下电缆不需要电力电缆试验,已经包含在子目中。
一般情况下,电缆在敷设前后都要做试验。对于低压电缆(380V)来说,敷设前需要用摇表摇测绝缘电阻(就好像出远门给车做个全面的保养一样),如果坏了就不敷设了或找到坏的地方再敷设;敷设完毕后还要测绝缘电阻、相序试验(电缆起点的相序与终点的相序必须一致,即A接A、B接B、C接C)。低压电缆的试验别看写了那么多,实际在现实施工中,一般只是在敷设完毕后做一个绝缘电阻试验、相序试验,这两个试验,几分钟就可以搞定,所以低压电缆的试验一般不单独套定额,含在了“送配电系统调试(1kV)”. 对于高压电缆(6kV以上),试验就比较严格了,一般电压越高,试验项目就越多。高压电缆一般会做直流耐压试验(一定会做),交流耐压试验(一般交联电缆要求做交流耐压,不允许做直流耐压),电容测试(电缆是个大电容,其电容值对系统的稳定-可能引起共振),阻抗测试等等 综上所述,单独套电缆试验定额,一般是指高压电缆(6kV以上)的交、直流耐压试验。如果需要做一些特殊的如参数试验等,则只能套电力定额里的相关子目或双方协商。

问题五:铜芯电力电缆敷设 电缆套什么定额 电缆线规格是1(4x35+1x16)和1(4x95+1x50)分别对应的是五芯电缆(三根35平方毫米的相线和一根35平方毫米的零线加一根16平方毫米的接地线)以及五芯电缆(三根95平方毫米的相线和一根95平方毫米的零线加一根50平方毫米的接地线),()外面的1应该是表示这根电缆是多根电缆绞合成一根的(即多芯电缆)。你说的这两种电缆应该都是低压电缆,比较特殊并且使用得比较少。大概是用于矿山井下的中性点不接地系统的。
至于这2种线大概什么价位 ,由于现在的电线电缆生产厂家比较多,以及线芯到底是铜芯?铝芯?还有外包带不带铠等等,它的价位就不好说,不同生产厂家的相同规格的电缆价格相差都不小!具体的价格,你只有联系生产厂家咨询才能得到准确的回答。
4X35+1X16 4X95+1X50 均是五芯电缆,其中三根相线(一般用红、绿、蓝或红、绿、白表示)另一根同截面的是地线(一般用黑色),小截面的是接零线(一般用黄绿交叉色)。
诚如昆师所说,电缆因电压等级不同,绝缘材料不同,外护套形式不同,价格差别很大。如以前的VV22和VV29的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装电缆与现在的YJV22等价格悬殊在3倍左右
定额中的 电力电缆截面现在35一下指的是什么?单股截面,我有个5*16的电缆可以套这么吗?可以套用这个子目
是单股截面,有个5*16的电缆可以套35平方以下的定额。
定额中电力电缆的截面积35mm2以下,所指的是电缆其中一芯电缆线的截面积规格。 你所提到的5*16mm2电缆的截面积规格是16mm2的,5*16是表示这条电缆是5芯,每芯的截面积规格是16mm2。选择套项时应该是套35mm2以下的这个定额子目范围。内的选择是对的。 另外,如果电缆是不等径电缆时,如YJV-3*50*2*25时则表示这根电缆的3芯50mm2+2芯25mm2的5芯铜芯电缆,电缆的截面积规格按照50mm2计算,所以选择套项时就得套120mm2以下的子目了(不等径电缆时按照最大一芯截面积计算电缆规格并选择套项)。
、5*16的电缆可以套电缆敷设35平方以下的定额,电缆敷设按单芯截面最大的单芯套定额,参看《2008版全国统一安装工程预算定额解释汇编》第32页110条; 2、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。更多请联系地图上...

问题六:请问35KV的高压电缆在预算中要如何套定额啊? 应该使用 电力工程预算定额2006年版本,这个是国家定额,黄色皮子的。

问题七:高压电缆环网柜调试套用什么定额 1、电源模块安装套用TSD3-060和TSD3-061两个定额子目,分别是安装高频开关整流模块,50A以下和50A以上。该定额子目适用于扩容工程。 2、安装逆变器套用TSD3-046~TSD3-053定额子目(安装调试交流不间断电源),具体套用哪个,看逆变器的功率多大。见该定额子目的页下注释:安装逆变器套用此部分定额子目。 还有不明白的地方可以追问或向我发起新的提问。

问题八:安装10KV电缆完成后,应该怎么套试验定额 10kv干式变及电缆做耐压、泄露试验套施工安装定额里面的调试项目,一般定额里面都包括安装,辅杂料,清理,调试等项目,这个就只能算调试单项。 电缆耐压试验是由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成。

问题九:安装10KV电缆完成后,应该怎么套试验定额 TXL6-016 制装塑缆分线箱(10对以下) TXL6-017 制装塑缆分线箱(20对以下) TXL6-018 制装塑缆分线箱(30对以下) TXL6-019 制装塑缆分线箱(50对以下) 可按如下方法套用定额:⑴ 电缆T接箱安装,按其半周长套明装接线箱安装子目,箱子主材费另计。

问题十:小区内电力电缆敷设应该套用什么定额 套安装工程电力电缆敷设定额,不能套用市政定额
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考