地下室底板和梁的后浇带位置,在结构图中都设置了型钢,请问这是为什么?

本工程基坑为深基坑,27米深,有四道内支撑,结构图纸的地下室后浇带位置都有型钢,请问是起换撑后的传力作用吗?

深基坑施工时,拆除支撑前的换撑结构包括底板和中楼板传力带,围护结构的测斜力通过传力带传给底板和相应的中楼板。

在钢筋混凝土桥中,其要保证足够尺寸装配所需抗拉钢筋。在预应力钢筋混凝土桥梁中,其需足够大承压面积来符合运营阶段的受压要求。

高层建筑地下室的建造主要依靠混凝土,因而混凝土的选择必须要慎重并且严谨。混凝土具有水化热的特性,它遇到水会与水反应,同时会散发出一定的热量,而高层建筑地下室底板以混凝土为主。

扩展资料:

后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。

当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。

为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。为防止因建筑面积过大,结构因温度变化,砼收缩开裂而设置的后浇施工缝为伸缩后浇带。

参考资料来源:百度百科--后浇带

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-04

您好,深基坑施工时,拆除支撑前的换撑结构包括底板和中楼板传力带,围护结构的测斜力通过传力带传给底板和相应的中楼板,也就是说主体的水平结构当做了围护结构的水平支撑;如果设置了后浇带,那么就是说将传力路线被断开了,所以为了传力需要就在底板和中楼板的主次梁内设置相应的型钢,起到传力作用;但是后浇带和传力方向平行或后浇带与周边传力带的距离较远,则可以不需设置,因为通过几跨传力后,力道已经减弱;另外在逆作法施工时,基本都需要设置的。希望能够帮助到您,谢谢!

第2个回答  推荐于2017-11-25
深基坑施工时,拆除支撑前的换撑结构包括底板和中楼板传力带,围护结构的测斜力通过传力带传给底板和相应的中楼板,也就是说主体的水平结构当做了围护结构的水平支撑;如果设置了后浇带,那么就是说将传力路线被断开了,所以为了传力需要就在底板和中楼板的主次梁内设置相应的型钢,起到传力作用;但是后浇带和传力方向平行或后浇带与周边传力带的距离较远,则可以不需设置,因为通过几跨传力后,力道已经减弱;另外在逆作法施工时,基本都需要设置的。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-07-18
不是的,后浇带与先浇带相结合处建筑上叫做施工缝,施工缝防水能力比较薄弱,容易进水。所以后浇带位置都设有型钢,叫做止水钢板,止水钢板各锚固进先浇混凝土和后浇混凝土的一半,因为混凝土跟型钢有很好的粘结能力,所以能防止水渗入地下室的底板。具体请百度“止水钢板”你就会明白!追问

不是止水钢板,止水钢板和止水胶条我都知道,这个是工字钢,结构图纸中标明是工字钢。

第4个回答  2014-01-06
是型钢换撑,支撑拆除后传递离作用的