4平方电线最大负荷是多少?

如题所述

4平方的铜线最高可以负荷23千瓦。

根据口诀,4平方的铜线按6平方的铝线计算,其安全载流量为截面的7倍,即6x7=42A,所以4平方的铜线的安全载流量为42A。

如果是三相,功率计算如下:

P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x42x0.85=23kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。

如果是单相,功率计算如下:

P=UIcosφ =0.22x42x0.65=6kW(用单相市电计算,功率因数取0.65)。

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-05

平方的铜线最高可以负荷23千瓦。

电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为

即:P=1.732UIcosφ

式中:P——电功率,单位kW

U——电压,单位kV

I——电流,单位A

cosφ——系统自然功率因数

由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。

例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。

参考资料:百度百科-电缆载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-09-26
4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。

按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。

4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。
第3个回答  2019-07-31
  我们在高中或者初中物理中学过负荷这个单位,它是电力单位中的一种。一般指的都是有功功率,而我们今天要说的电线负荷指的是他能承受的电流值,那么对于我们家庭常用的电线,4平方电线负荷最大是多少呢?
  4平方电线常用于
  刚才我们也说了家装电线的规格有很多,但是一般装修都痣用的上2.2平方以下的电线,那么4平方的电线一般用于什么地方呢?4平凡的电线一般用于房屋的接入线还有就是空调用线。有浴霸和电热水器同时使用的话那么4平方电线也是必不可少的。一般情况4平方电线可以用于中央空调、电源连接线、立式空调、插座线、装潢明线、照明线、热水器、进户总线、挂式空调、等等。
  4平方电线功率计算
  根据P=AU计算,工率=电流*电压!0.25mm的线才通过1A!2.5/0.25=10A。用220V的话!220*10=2200W一般情况,一平方铜线带4A电流,2.5平方能带10A电流,功率就是2200W。4平方多股铜线能带16A电流,功率就是3520W。
  4平方电线负荷最大是多少
  国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
  按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw,铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw,铝:7kw。4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右,4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。
  很多家庭的家电负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦,所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。
  常用电线的载流量
  因为家中经常会使用到一些电线流量承载的相关知识,而且这些相关知识跟我们的安全问题息息相关,所以下面为大家做一个总结,有需要用到的朋友千万要自己阅读哦.500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
  1.5平方毫米——22A
  2.5平方毫米——30A
  4平方毫米——39A
  6平方毫米——51A
  10平方毫米——74A
  16平方毫米——98A
  1.5平方电线可以负荷多少瓦
  如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
  2.5平方电线可以负荷多少瓦
  2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准绝大部分时间不超过15A算安全。
  6平方电线可以负荷多少瓦
  6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦6平方的铜线可以负荷10千瓦。
第4个回答  2013-07-19
由于4平方铜线的安全截流量是33A,所以220V×33A=7620W。最大负荷是7620W。