请教YJV32-3*300电缆的弯曲半径,供电公司做电缆工作井,且电缆要在里面盘一圈,那这个井最小要做多大。

如题所述

YJV32-3X300铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆,你没有指出电缆的额定耐压是多少,耐压不同电缆的外径是不一样的,允许的弯曲半径也会不一样。
0.6/1kV D=58.0mm
3.6/6kV D≈81.3mm
6/6、6/10kV D≈84.2mm
8.7/10、8.7/15kV D≈89.5mm
12/20kV D≈94.3mm
18/20/18/30kV D≈117.0mm
26/35 D≈125.4mm
标准规定:交联聚乙烯绝缘多芯电缆的允许弯曲半径计算:
R=15(D+d)±5% ,mm。
其中D——电缆的实际外径;d——电缆导体的实际外径。
不过该细钢丝铠装电缆的电缆井的直径最小不要小于2×15D。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-02-29
按照国家标准,电缆的弯曲半径是电缆直径(整个电缆的外径)的12倍--20倍;
那您就可以根据电缆的外径来定井的大小了。本回答被提问者采纳