关于砼回弹、钢筋保护层和楼板厚度实体检测问题

工地定于4月初地下室及主体1-3层结构验收,上个星期试验室来人做了砼回弹和钢筋保护层,钢筋保护层已出具报告(主体)是某轴线二层梁、某轴线二层板(共检测5组),我想知道的是:结构验收1-3层,只有二层梁、板的保护层检测报告,有没有关系,还是1-3层每层都需要出具报告?(砼回弹、楼板厚度实体检测问题同上)

地基与基础分部,主体结构分部的现浇结构实体验收必须符合:1混凝土试块强度评定检验,现浇结构实体强度回弹检验,钢筋保护层检验也是如此。混凝土、钢筋保护层实体检验各层都应有检验报告和强度评定。如果没有应尽快补上,且满足验收批的代表数量,否则无法通过施工质量验收。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-12
地基与基础分部,主体结构分部的现浇结构实体验收必须符合:1、混凝土试块强度评定检验,现浇结构实体强度回弹检验,钢筋保护层检验也是如此。混凝土、钢筋保护层实体检验各层都应有检验报告和强度评定。如果没有应尽快补上,且满足验收批的代表数量,否则无法通过施工质量验收。
第2个回答  2013-08-12
现在要求做实体检测,但砼回弹一般不做,除非试块强度有问题,需要现场试验。这种检验是抽检,不是全面检查,抽检要求类似于检验批,所以不需要每层都做。具体要求你可以查相关规范规程。实验室的人也很清楚,你也可以问他们
第3个回答  2013-08-12
现在必做混凝土结构回弹试验,除保护层之外还有钢筋间距检测,要求每层柱、剪力墙、板都要有一定比例的检测部位。